土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 如何选用环网柜进线断路器柜?
环网进线柜电流过了630A,要用断路器了,有的选用进口柜,价格吓人呢,国产的如何选,不用六氟化硫柜?

1118197496665.jpg

全部回答(49 )

  • shaw0301
    那是你没来过东莞,斑竹
    2008-07-29 22:29:29 来自 PC 评论 举报
  • thinkman_888
    选用侧装断路器,如果没有外部电源,可配EPS无源保护装置实现断路器开断
    2008-07-29 15:56:29 来自 PC 评论 举报
  • 白工
    1000KVA以上的变压器进线环网柜可以装侧装的VS1的,加综合继保或一般继电保护都可以,侧装VS1  630-25的8000元,1250-25的9000元。如有需用请联系bkb060606@163.com
    2007-09-01 09:47:01 来自 PC 评论 举报
  • ql1020



    谁说的???
    那你说环网进线用什么???
    2007-08-29 11:37:29 来自 PC 评论 举报
  • langtong-001
    怎么还没有看到一个比我懂的 哈哈哈
    环网柜 基本的概念就是具备双电源进出线功能的供电结点,为二次配网设备。环网柜的应用范围是供电公司所管辖的电缆线路作为环网的节点使用;也可用在普通用户使用。注意其主母线额定电流630A,且如果用于出线保护变压器其保护的上限一般在1250KVA以下(有个别厂家声称可用于1600KVA以下)。就环网柜的种类来讲有好多种,目前主流产品为全密封,全绝缘,免维护FS6环网柜(负荷开关 母线均被密封在FS6气箱里)。无论理论和实践都证明对于1250KVA 及以下变压器的保护用FS6负荷开关+熔断器(也称作组合电器)才能真正起到对变压器的保护作用(在变压器发生短路故障时,如果用断路器做保护仅其操作机构的动作时间就远大于变压器发生短路故障要求切除的时限,而熔断器熔断的速度非常灵敏)。其次该类型环网柜体积小,扩展灵活,在欧洲以及北京上海,深圳早已大量广泛推广使用。本人对各厂家的产品优劣异常清除,如有咨询可致电:133352118889 陈先生
    2007-08-28 00:39:28 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(49条)
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.25 万条内容 · 227 人订阅

猜你喜欢
请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10