土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 焓湿图机器露点问题

焓湿图机器露点问题

发布于:2009-09-04 10:46:04 来自:暖通空调/专家热线 2 7808 [复制转发]
在焓湿图上的机器露点L点,是怎么确定的,根据设备参数?还是设计参数?如果是机器露点根据焓湿图设计出来的,那怎么保证空调设备处理的空气一定会到L点呢,而不会有偏差!那样的话空气处理就没有达到设计要求。请大侠指点指点!

未命名.JPG

  • 无风不浪
    无风不浪 沙发
    还是不知道怎确定的
    2010-12-21 15:00:21

    回复 举报
    赞同0
  • zlienfon
    zlienfon 板凳
    这个问题提得不错。
    当设备本身的限制而不能达到预期的点,则:环境、房间、盘管、水之间形成一个传热及质交换的新平衡为止。设备选择小了就是这种情况。
    2009-09-19 13:03:19

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

专家热线

返回版块

3560 条内容 · 74 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【急】求教高手:管道试压用气压表

我现在在做一个城镇天然气管道项目,管道设计压力0.4MPa,管材时PE100PE管,连接方式热熔连接,在管道试压时遇到一个问题,看CJJ33-2005规范中试压部分规定试压时要有压力修正,其中要用到压力表和气压表,但是从前从来没有接触过压力表知识,哪位高手能指点一下,我这种情况该用什么形式什么型号的压力表?压力表还有什么特殊要求?有没有合适的厂家?请大家不吝指教,谢谢!!!!!!!!!!!!!!

回帖成功

经验值 +10