土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 需要系数与同期系数如何确定
某大型商业建筑,设计院出来的需要系数基本在0.8-0.9。例如某照明总配电箱1AL:0.8;冷却水泵总箱:0.8.
在所有汇总的计算功率后在乘以0.9的同时系数。
这里的需要系数和同时系数到底是指的什么意思?

全部回答(23 )

  • hanzhg54
    其实都是扯淡,仅仅是为了图审过关,实际中直接使用安装容量即可。
    假设1600KW安装容量,计算需要系数、同期系数,导致乘以0.8,大概是选用1280的变压器,但是有这个规格的变压器吗?到头来还是用1600的,不是扯淡是什么?总不能因为适应1250的变压器而把系数定成0.75吧。
    再说了,设计用电负荷总要为日后留有余地吧。
    2013-08-08 21:27:08 来自 PC 评论 举报
  • qzjimon001
    需要系数在配电箱或一个回路取值,同时系数在变配电室里计算时取
    2013-08-08 16:37:08 来自 PC 评论 举报
  • andy_617
    这个需要系数,真的好难确定
    2013-08-06 17:18:06 来自 PC 评论 举报
  • senyunlyy
    同时使用系数都在选变压器的时候用,一般有功0.9、无功0.95;需要系数就要看建筑的使用情况和建筑的性质来定了
    2012-05-14 11:14:14 来自 PC 评论 举报
  • whf6559085
    需要系数=(设备同时使用系数x设备的负载系数)/(设备组的平均效率X线路的效率)

    纯粹的抛砖引玉啊,楼下继续讨论
    2012-05-12 13:34:12 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(23条)