发布于:2005-06-06 22:52:06 来自:施工技术/给排水工程施工 10 2223 [复制转发]
本工程在水底,桥边施工一道dn800PE给水管,全长900米。由于桥先施工,桥两边已打了水坝。根据桥主体的施工进度,给水管只能由中间向两边施工。今天开始在施工便道上开挖,刚开挖了几十公分,就看见了地下水。如果要挖到设计标高,还要下挖近3米。请教有经验的朋友,这该如何降水呀,沟底又如何处理呀。dn800PE管的自重很轻,又如何防止漂管呢。浮土多少合适呢。由于全线不能一次完工,可能要短短续续。如果两头的工作坑不回填,会不会对防止漂管好点呢。可是这样,再接着施工,可就没法热焓了。谁有个好的施工方法,请不吝赐教!!!

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • heijindishi
    heijindishi 沙发
    dn800PE给水管,对埋深应该没什么要求,你就改在桥下走也可以吧,非要弄到水里做什么?如果要埋你就埋深一点,就不用担心浮了,从下面走建议采用拖管技术!!
    2005-07-25 11:14:25

    回复 举报
    赞同0
  • benben637
    benben637 板凳
    我是没有资格发言了,好好学习吧!哥们比较烂第一次做600过桥,玻钢的,打压给打暴了。扣一个月奖金。晕啊!
    2005-07-24 10:27:24

    回复 举报
    赞同0
  • blue--point
    blue--point 地板
    漂管问题一般如何计算?
    C20砼包封又有什么具体的要求?
    2005-06-23 17:32:23

    回复 举报
    赞同0
  • lokoo
    lokoo 4楼
    800塑料管顶管施工会比较困难,拖拉适用小管径,土顶(盲顶或人工掘进)对于塑料管好象用的不多。楼主情况估计是砂土,建议井点降水处理。如果是砂土,管基原状土基就可以了。漂管问题一般1m覆土够了,但建议计算校核,如果不行,建议采用C20砼包封。
    2005-06-15 20:22:15

    回复 举报
    赞同0
  • yuguo_0
    yuguo_0 5楼
    不仅仅是漂管的问题的吧,我还想知道长900米的dn800管,这么长,用什么牵引?需要的牵引力会有多大呀?
    2005-06-13 21:40:13

    回复 举报
    赞同0