1.保温车间绝对不能用单板,除非是复合板。
2.其结构自下而上为钢梁、檩条、钢丝网、保温棉、彩钢板。如甲方要求可在钢梁下加吊顶。
3.保温棉铝铂纸向下。
4、可以现场发泡聚胺酯
5、可以贴带铝泊聚苯乙烯
6、保温是必须的
可以!用不锈钢丝或镀锌钢丝托住带铝箔玻璃棉(厚度视保温要求而定),附节点。小弟做过若干!
单层板+保温棉+铝箔+钢丝网(或用内层板只要业主舍得)
空调效果要求高者,如无尘室另当别论。
6/64262-jd1.dwg(140 K)
回复 举报
规范中规定是多少?
规范是这样规定的.
有的时候因建筑高度原因,在中间无搭接的情况下(板长小于10m),也可适当突破,前提是施工过关,我曾经要求施工方做到2%(注:尚未完工).
屋面坡度肯定得和所用的屋面板型有关,象规范里的值只能算是个建议值。
象一般的外露钉式板使用的坡度就要求比较大,隐藏式的可要求小些。象BHP的TD板的最小建议屋面坡度为1度(1/20),KL板为2度(1/30)甚至更小。我们公司在英国有种屋面板,表面层是一种塑胶样的东西,看起来象得泰一样,施工时现场热融,就象现在家里用的水管接头施工一样都用热融的了,加上一些其他的特殊构造,他的最小坡度可达0.72度(1/80)。
地处宁波的一个工程屋面坡度:1/60,面积2万平方米,檩距1.5米,铆钉连接屋面紧固件和檩条,压型钢板长约10米。
钢结构屋面坡度《门规》中规定的较保守,我个人认为可以放宽,事实上很多专业钢构公司都已突破,比如Butler,ABC 等,都已做到1:50,但需注意屋面的防水构造及结构计算时应控制构件的挠度,可不能用1/180了。
回复 举报