框剪里如果柱子承担50%以上倾覆力矩时,柱子按6.2.2条来考虑柱底弯矩放大系数吗?
是否依据照高规8.1.1,框剪里的框架柱子都应该按6.2.2条来考虑柱底弯矩放大系数?

全部回复(9)

只看楼主 我来说两句
  • 东莞往事
    东莞往事 沙发
    肯定不要调整啦,6。2。2条开头就说明了,一、二、三级框架结构中的……,而框剪中的框架与框架结构是不同的含义的,条文说明也有说明的。
    2010-05-17 15:32:17

    回复 举报
    赞同0
  • laohushangshu
    laohushangshu 板凳
    这里的调整是组合前的调整,强柱弱梁、强节点是组合后的调整,两者是连×的关系,
    2009-09-05 10:35:05

    回复 举报
    赞同0
  • liujundlut
    liujundlut 地板

    找到了就好!
    2009-09-03 23:26:03

    回复 举报
    赞同0
  • huwenxuan2005
    我觉得要调整!!!!!
    2009-09-03 11:08:03

    回复 举报
    赞同0
  • bora18at
    bora18at 5楼
    查到了,看规6.2.3条的条文说明6.2.3 框架结构的底层柱底过早出现塑性屈服,将影响整个结构的变形能力。底层柱下端乘以弯矩增大系数是为了避免框架结构柱脚过早屈服。对框架-抗震墙结构的框架,其主要抗侧力构件为抗震墙,对其框架部分的底层柱底,可不作要求。