土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 消防控制室能设在地下车库内吗?
该建筑为带车库十一层小高层住宅,消防控制室设在车库出口附近,请高手解答一下?

全部回答(25 )

  • lggufei
    参考《建规》,必须设置直通室外的安全出口;参考《民规》,通道不超过20米。
    换句话说,从消防值班室出来,应直接进入安全通道,而不能通过车库。
    如果通过车库出入消防值班室,当车库着火时,消防人员如何进入消防值班室,消防值班人员如何出来,均成了问题。
    建议消防控制室设置在建筑物的首层,免得给自己找麻烦。

    基本同意。

    但高层建筑兄弟参照的是建规,欠妥。
    2008-05-19 19:15:19 来自 PC 评论 举报
  • wsyonline
    可以设置在地下室,比如大型广场,地下是停车库,地面上没有建筑,只有设置在地下层,这个时候消防控制室最好设置在通向地面的楼梯口处,门开向楼梯
    2008-05-17 16:13:17 来自 PC 评论 举报
  • chaibt
    防火设计规范可以设在地下室,应设直通对外出口啊
    2008-05-15 09:16:15 来自 PC 评论 举报
  • 秋红

    请看消防控制室的设置 正在执行的规范民用建筑电气设计规范
    JGJ/T16—92

    24.10消防值班室与消防控制室
    24.10.1仅有火灾报警系统且无消防联动控制功能时,可设消防值班室。消防值班室宜设在首层主要出入口附近,可与经常有人值班的部门合并设置。
    24.10.2设有火灾自动报警和自动灭火或有消防联动控制设施的建筑物内应设消防控制室。
    具有两个及以上消防控制室的大型建筑群或超高层,应设置消防控制中心。
    24.10.3消防控制室(中心)的位置选择,宜满足下列要求:
    (1)消防控制室应设置在建筑物的首层,距通往室外出入口不应大于20m。
    (2)内部和外部的消防人员能容易找到并可以接近的房间部位。并应设在交通方便和发生火灾时不易延燃的部位。
    (3)不应将消防控制室设于厕所、锅炉房、浴室、汽车库、变压器室等的隔壁和上、下层相对应的房间。
    (4)有条件时宜与防灾监控、广播、通讯设施等用房相邻近。
    (5)应适当考虑长期值班人员房间的朝向。
    24.10.4消防控制室应具有按受火灾报警、发出火灾信号和安全疏散指令、控制各种消防联动控制设备①及显示电源运行情况等功能。消防控制设备根据需要可由下列部分或全部控制装置组成:
    注:①在消防控制室内消防联动控制设备的设置,应结合具体工程情况并根据本章第24.6节的相应规定确定。
    (1)集中报警控制器。
    (2)室内消火栓系统的控制装置。
    (3)自动喷水灭火系统的控制装置。
    (4)泡沫、干粉灭火系统的控制装置。
    (5)卤代烷、二氧化碳等管网灭火系统的控制装置。
    (6)电动防火门、防火卷帘的控制装置。
    (7)通风空调、防烟、排烟设备及电动防火阀的控制装置。
    (8)电梯的控制装置。
    (9)火灾事故广播设备的控制装置。
    (10)消防通讯设备等。
    24.10.5根据工程规模的大小,应适当考虑与消防控制室相配套的其他房间,诸如电源室、维修室和值班休息室等。应保证有容纳消防控制设备和值班、操作、维修工作所必要的空间。
    24.10.6消防控制室的门应向疏散方向开启,且控制室入口处设置明显的标志。
    24.10.7消防控制设备的布置宜符合下列要求:
    (1)盘前操作距离,单列布置时不小于1.5m,双列布置时不小于2m;但在值班人员经常工作的一面,控制屏(台)到墙的距离不宜小于3m。
    (2)盘后维修距离不宜小于1m。
    (3)控制盘的排列长度大于4m时,控制盘两端应设置宽度不小于1m的通道。
    24.10.8消防控制室内设置的自动报警、消防联动控制、显示等不同电流类别的屏(台),宜分开设置。若在同屏(台)内布置时,应采取安全隔离措施和将不同用途的端子板分开设置。
    24.10.9消防控制室内不应穿过与消防控制室无关的电气线路及其他管道,亦不可装设与其无关的其他设备。
    24.10.10为保证设备的安全运行,室内应有适宜的温、湿度和清洁条件。根据建筑物的设计标准,可对应地采取独立的通风或空调系统。如果与邻近系统混用,则消防控制室的送回风管在其隔墙处应设防火阀。
    24.10.11消防控制室的土建要求,应符合国家有关建筑设计防火规范的规定。
    24.10.12消防控制室内应有显示被保护建筑的重点部位、疏散通道及消防设备所在位置的平面图或模拟图等。
    2006-03-15 17:37:15 来自 PC 评论 举报
  • pizi007
    可以,我这个干过,没有问题
    最重要是要保证直通室外的出口,然后疏散距离不能超过20米
    2006-03-13 15:51:13 来自 PC 评论 举报