第1章 总 则



1.0.1 为使城镇燃气工程设计符合安全生产、保证供应、经济合理和保护环境的要求,制定本规范。

1.O.2 本规范适用于向城市、乡镇或居民点供给居民生活、商业、工业企业生产、采暖通风和空调等各类用户作燃料用的新建、扩建或改建的城镇燃气工程设计。

注:1 本规范不适用于城镇燃气门站以前的长距离输气管道工程。

2 本规范不适用于工业企业自建供生产工艺用且燃气质量不符合本规范质量要求的燃气工程设计,但自建供生产工艺用且燃气质量符合本规范要求的燃气工程设计,可按本规范执行。工业企业内部自供燃气给居民使用时,供居民使用的燃气质量和工程设计应按本规范执行。

3 本规范不适用于海洋和内河轮船、铁路车辆、汽车等运输工具上的燃气装置设计。

1.O.3 城镇燃气工程设计,应在不断总结生产、建设和科学实验的基础上,积极采用行之有效的新工艺、新技术、新材料和新设备,做到技术先进,经济合理。

1.O.4 城镇燃气工程规划设计应遵循我国的能源政策,根据城镇总体规划进行设计,并应与城镇的能源规划、环保规划、消防规划等相结合。

1.0.5 城镇燃气工程设计,除应遵守本规范外,尚应符合国家现行的有关标准的规定。

全部回复(13)

只看楼主 我来说两句
  • sirrandy
    sirrandy 沙发
    你这样,倒不如把文件做成附件传上来
    2009-09-10 13:28:10

    回复 举报
    赞同0
  • painer
    painer 板凳
    做成pdf的吧,这样版也不会乱掉,呵呵
    2009-09-04 09:49:04

    回复 举报
    赞同0
  • xuping908
    xuping908 地板
    老大,精神可嘉!不过看的我好累啊,帮我打个包行不?
    2009-09-02 17:21:02

    回复 举报
    赞同0
  • yanyan20332033
    2.3.1聚乙烯燃气管道不得与其他管道或电缆同沟敷设。

    2.3.2聚乙烯燃气管道与供热管之间水平净距不应小于表2.3.2的规定。

    聚乙烯燃气管道与供热管之间水平净距 表2.3.2

    供热管种类
    净距(m)


    t<150℃直埋供热管道

    供热管

    回水管
    3.0

    2.0
    燃气管埋深小于2m

    t<150℃热水供热管沟

    蒸气供热管沟
    1.5

    t<280℃蒸气供热管沟
    3.0
    聚乙烯管工作压力不超过0.1MPa

    燃气管埋深小于2m


    2.3.3聚乙烯燃气管道与各类地下管道或设施的垂直净距不应小于表2.3.3的规定。

    聚乙烯燃气管道与各类地下管道或设施的垂直净距 表2.3.3

    名称
    净距(m)

    聚乙烯管道在该设施上方
    聚乙烯管道在该设施下方

    给水管

    燃气管

    0.15
    0.15

    排水管

    0.15
    0.20加套管

    电缆
    直埋
    0.50
    0.50

    在导管内
    0.20
    0.20

    供热管道
    t<150℃

    直埋供热管
    0.50加套管
    1.30加套管

    t<150℃热水供热

    管沟蒸汽供热管沟
    0.20加套管或0.40
    0.30加套管

    t<280℃

    蒸汽供热管沟
    1.00加套管,套管有降温

    措施可缩小
    不允许

    铁路轨底


    1.20加套管


    《城镇燃气设计规范》GB50028-93

    5.4.2储配站站址选择应符合下列要求:

    (1)储配站与周围建、构筑物的防火间距,必须符合国家现行标准的规定。

    5.4.3储配站内防火间距、消防设施和消防车道等应按国家现行标准执行。

    5.4.7高压储气罐工艺设计,应符合下列要求:

    (2)高压储气罐应设安全阀和压力表;

    (3)在顶部应设放散管;

    (4)高压储气罐应有防雷接地设施,其接地电阻应小于10Ω。

    5.4.12压缩机室应符合国家现行标准“甲类生产厂房”设计的规定,其建筑耐火等级不应低于“二级”。

    5.4.13储配站供电系统应符合国家现行标准“一级负荷”设计的规定。

    5.5.3门站站址的选择应符合下列要求:

    (1)门站与周围建筑物的防火间距,必须符合国家现行标准的规定。

    5.5.4门站的工艺设计及计量仪表设置应符合下列要求:

    (1)进、出站管道上应设置燃气流量的指示及累计仪表、压力的指示及自动记录仪表和温度的指示

    仪表;

    (3)进、出站管道上必须设置阀门;

    (5)站内管道上应设安全保护及安全放散装置,放散管应引至站外,放散管管口高度应高出门站建

    筑物2m以上。

    5.5.5门站内生产用房应符合国家现行标准“甲类生产厂房”设计的规定,其建筑耐火等级不应低于

    “二级”。

    5.5.8门站建筑物室内电气防爆等级应符合国家现行标准“1区”设计的规定,站区内防雷等级应符合

    国家现行标准“第二类”设计的规定。

    5.6.2调压装置的设置,应符合下列要求:

    (1)调压箱进口压力不应大于0.4MPa;

    (2)液化石油气和相对密度大于1.0的燃气调压装置不得设于地下室和半地下室内。

    5.6.3调压站与其他建筑物、构筑物的水平净距应符合表5.6.3的规定。

    调压站与其他建筑物、构筑物水平净距(m) 表5.6.3

    建筑形式
    调压装置入口

    燃气压力级制
    距建筑物

    或构筑物
    距重要公

    共建筑物
    距铁路或

    电车轨道

    地上单独建筑
    高压(A)

    高压(B)

    中压(A)

    中压(B)
    10.0

    8.0

    6.0

    6.0
    30.0

    25.0

    25.0

    25.0
    15.0

    12.5

    10.0

    10.0

    地下单独建筑
    中压(A)

    中压(B)
    5.0

    5.0
    25.0

    25.0
    10.0

    10.0


    注:1.当调压装置露天设置时,则指距离装置的边缘。

    2.当达不到上表净距要求时,采取有效措施,可适当缩小净距。

    5.6.8调压站(或调压箱)的工艺设计应符合下列要求:

    (2)高压燃气调压站室外进、出口管道上必须设置阀门;

    (4)在调压器燃气出口处,应设防止燃气出口压力过高的安全保护装置;

    (5)各种安全放散装置的放散管管口应高出调压站屋檐1.5m以上。落地式调压箱的安全放散管管

    口距地面的高度不应小于4m;

    注:清洗管道吹扫用的放散管、指挥器的放散管与安全水封放散管属于同一工作压力时,允许将它们连接在同一放

    散管上。

    (6)调压站内调压器及过滤器前后均应设置指示式压力表。调压器后应设置自动记录式压力仪表。

    5.6.10地上式调压站的建筑物设计应符合下列要求:

    (1)建筑耐火等级应符合国家现行标准不低于“二级”设计的规定;

    (2)调压器室与毗连房间之间应用实体隔墙隔开,其设计应符合下列要求:

    1)隔墙厚度不应小于24cm,且应两面抹灰。

    2)隔墙内不得设置烟道和通风设备。

    3)隔墙有管道通过时,应采用填料箱密封或将墙洞用混凝土等材料填实。

    4)调压器的其他墙壁也不得设有烟道。

    (3)调压器室及其他有漏气危险的房间,应采取自然通风措施,每小时换气次数不应小于2次;

    (4)调压器室及其他有燃气泄漏可能的房间电气防爆等级应符合国家现行标准“1区”设计的规定;

    (5)调压器室内的地坪应采用不会产生火花的材料;

    (6)调压器室应有泄压措施,其设计应符合国家现行标准的规定;

    (7)调压器室的门、窗应向外开启,窗应设防护栏和防护网;

    (8)设于空旷地带的调压站及采用高架遥测天线的调压站应单独设置避雷装置,其接地电阻值应小

    于10Ω。

    5.7.7地下燃气管道与交流电力线接地体的净距不应小于表5.7.7的规定。

    地下燃气管道与交流电力线接地体的净距(m) 表5.7.7

    电压等级(kV)
    10
    35
    110
    220

    铁塔或电杆接地体
    1
    3
    5
    10

    电站或变电所接地体
    5
    10
    15
    30



     
    2009-09-01 21:12:01

    回复 举报
    赞同0
  • yanyan20332033
    6.3.5 液化石油气供应基地的布局应符合城市总体规划的要求,且应远离城市居住区、村
    镇、学校、工业区和影剧院、体育馆等人员集中的地区。
    6.3.6 液化石油气供应基地的站址应选择在所在地区全年最小频率风向的上风侧,且应是
    地势平坦、开阔、不易积存液化石油气的地段。同时,应避开地震带、地基沉陷、废弃矿井
    和雷区等地区。
    6.3.7 液化石油气供应基地的贮罐与基地外建、构筑物的防火间距应符合下列规定:
    (1)液化石油气供应基地的全压力式贮罐与基地外建、构筑物的防火间距不应小于表6.3.7-1
    的规定;半冷冻式贮罐的防火间距可按表6.3.7-1的规定执行;
    (2)液化石油气供应基地的全冷冻式贮罐与基地外建、构筑物的防火间距不应小于表6.3.7-2
    的规定;
    (3)液化石油气全冷冻式贮罐与基地外建、构筑物、堆场的防火间距不应小于表6.3.7-3的
    规定。
    液化石油供气应基地的全压力式贮罐与基地外建、构筑物的防火间距(m) 表6.3.7-1
    ┌──────────┬──┬──┬───┬───┬────┬────┬────┐
    │ \ 单罐\ 总容积 │≤50│51~│ 201~ │ 501~ │ 1001~ │ 2501~ │ >5000 │¦
    │\间距\ 容积\(m^3) │ │ 200 │ 500 │ 1000 │ 2500 │ 5000 │ │
    │ \ (m) \(m^3)\ ├──┼──┼───┼───┼────┼────┼────┤
    │名称\ \ \ │≤20│≤50│ ≤100 │ ≤200 │ ≤400 │ ≤1000 │ - │
    ├──────────┼──┼──┼───┼───┼────┼────┼────┤
    │居住区、村镇、学校、│ │ │ │ │ │ │ │
    │影剧院、体育馆等人员│ 60 │ 70 │ 90 │ 120 │ 150 │ 180 │ 200 │
    │集中的地区(最外侧 │ │ │ │ │ │ │ │
    │建、构筑物外墙) │ │ │ │ │ │ │ │
    ├──────────┼──┼──┼───┼───┼────┼────┼────┤
    │工业区(最外侧建、构│ 50 │ 60 │ 70 │ 90 │ 120 │ 150 │ 180 │
    │筑物外墙) │ │ │ │ │ │ │ │
    ├─────┬────┼──┼──┴───┼───┴────┼────┴────┤
    │ 铁路 │ 国家线 │ 60 │ 70 │ 80 │ 100 │
    │(中心线)├────┼──┼──────┼────────┼─────────┤
    │ │ 企业专 │ 25 │ 30 │ 35 │ 40 │¦
    │ │ 用线 │ │ │ │ │
    ├─────┼────┼──┼──────┴────────┴────┬────┤
    │ 公路 │ 高速、│ 20 │ 25 │ 30 │
    │ (路肩) │Ⅰ、Ⅱ级│ │ │ │
    │ ├────┼──┼────────────────────┼────┤¤
    │ │Ⅲ、Ⅳ级│ 15 │ 20 │ 25 │
    ├─────┴────┼──┴───┬────────────────┴────┤
    │架空电力线路(中心线) │ 1.5倍杆高 │1.5倍杆高,但35kV及以上架空电力线应大于40m│¦
    ├──────────┼──────┼─────────────────────┤
    │ Ⅰ、Ⅱ级通讯线路 │ 30 │ 40 │
    │ (中心线) │ │ │
    └──────────┴──────┴─────────────────────┘
    注:①防火间距应按本表总容积和单罐容积较大者确定。
    ②居住区系指1000人或300户以上居民区。与零星民用建筑的防火间距可按本规范第6.3.8
    条执行。
    ③地下贮罐防火间距可按本表减少50%。
    ④地下贮罐单罐容积应小于或等于50m^3,总容积应小于或等于400m^3。
    ⑤与本表以外的其他建、构筑物的防火间距应按现行的国家标准《建筑设计防火规范》
    GBJ 16执行。
    ⑥间距的计算应以贮罐的最外侧为准。
    液化石油气供应基地的全冷冻式贮罐与基地外建、构筑物的防火间距(m) 表6.3.7-2
    ┌──────┬───────┬────┬─────┬─────┬────┬───┐
    │ \ 名称 │居住区、村镇、│ 工业区 │ 铁路 │ 公路 │ │ │
    │ 间距\ │学校、影剧院、│(最外侧│(中心线)│ (路肩) │架空电力│Ⅰ、Ⅱ│
    │\ (m) \ │体育馆等人员集│建、构筑├──┬──┼──┬──┤线路(中│级通讯│
    │ \ \ │中的地区(最外│物外墙)│国家│企业│高速│Ⅲ、│心线) │ 线路 │
    │单罐\ │侧建、构筑物的│ │ 线 │专用│Ⅰ、│Ⅳ级│ │(中心│
    │容积 \ │外墙) │ │ │ 线 │Ⅱ级│ │ │线) │¦
    ├──────┼───────┼────┼──┼──┼──┼──┼────┼───┤
    │ │ │ │ │ │ │ │1.5倍杆 │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │高但35kV│ │
    │ >5000m^3 │ 200 │ 180 │ 100 │ 40 │ 30 │ 25 │及上架空│ 40 │
    │ │ │ │ │ │ │ │电力线应│ │
    │ │ │ │ │ │ │ │大于40m │ │
    └──────┴───────┴────┴──┴──┴──┴──┴────┴───┘
    注:①本表所指贮罐为设有防液堤的全冷冻式液化石油气贮罐。当单罐容积小于或等于
    5000m^3时,其防火间距可按表6.3.7-1中总容积小于或等于5000m^3的防火间距执行。
    ②居住区系指1000人或300户以上的居民区。
    液化石油气全冷冻式贮罐与基地外建、构筑物、堆场的防火间距(m) 表6.3.7-3
    ┌──────┬─────┬─────┬─────┬────┬────────┐
    │ \ 名称 │明火、散发│甲、乙类液│丙类液体贮│助燃气体│ 其他建筑 │
    │ 间距\ │火花地点和│体贮罐、甲│罐可燃气体│贮罐可燃├────────┤
    │\ (m) \ │民用建筑 │类物品库 │贮罐 │材料堆场│ 耐火等级 │
    │ \ \ │ │房、易燃材│ │ ├──┬──┬──┤
    │单罐\ │ │料堆场 │ │ │一、│三级│四级│
    │容积 \ │ │ │ │ │二级│ │ │
    ├──────┼─────┼─────┼─────┼────┼──┼──┼──┤
    │ >5000m^3 │ 120 │ 95 │ 85 │ 75 │ 50 │ 65 │ 75 │
    └──────┴─────┴─────┴─────┴────┴──┴──┴──┘
    注:①本表所指贮罐为设有防液堤的全冷冻式液化石油气贮罐,当单罐容积小于或等于
    5000m^3时,应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16执行。
    ②民用建筑系指零星民用建筑。
    6.3.8 液化石油气供应基地贮罐与明火、散发火花地点和基地内建、构筑物的防火间距应
    符合下列规定:
    (1)全压力式贮罐的防火间距不应小于表6.3.8的规定;
    (2)半冷冻式贮罐的防火间距可按表6.3.8的规定执行;
    (3)全冷冻式贮罐与基地围墙的防火间距可按表6.3.8的有关规定执行。
    液化石油气供应基地的全压力式贮罐与明火、散发火花地点和基地内建、
    构筑物的防火间距(m) 表6.3.8
    ┌────────┬──┬───┬────┬────┬────┬───┬───┐
    │ \单罐\ 总容积 │ │ │ │ │ │ │ │
    │ \容积\(m^3) │≤50│ 51~ │ 201~ │ 501~ │ 1001~ │2501~│>5000│
    │间距 \(m^3)\ │ │ 200 │ 500 │ 1000 │ 2500 │ 5000 │ │
    │\ (m) \ \ │ │ │ │ │ │ │ │
    │ \ \ ├──┼───┼────┼────┼────┼───┼───┤¤
    │项目\ \ │≤20│ ≤50 │ ≤100 │ ≤200 │ ≤400 │≤1000│ - │¦
    ├────────┼──┼───┼────┼────┼────┼───┼───┤
    │明火、散发火花地│ 45 │ 50 │ 55 │ 60 │ 70 │ 80 │ 120 │
    │点 │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────────┼──┼───┼────┼────┼────┼───┼───┤
    │民用建筑(最外 │ │ │ │ │ │ │ │
    │侧建、构筑物外 │ 40 │ 45 │ 50 │ 55 │ 65 │ 75 │ 100 │
    │墙) │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────────┼──┼───┼────┴────┼────┼───┼───┤
    │罐瓶间、瓶库、压│ │ │ │ │ │ │
    │缩机室、汽车槽车│ 18 │ 20 │ 25 │ 30 │ 40 │ 50 │¦
    │ 库(外墙) │ │ │ │ │ │ │
    ├────────┼──┼───┼─────────┼────┼───┼───┤
    │空压机室、变配电│ │ │ │ │ │ │
    │室、仪表间、汽车│ │ │ │ │ │ │
    │库、机修间、新瓶│ 18 │ 20 │ 25 │ 30 │ 40 │ 50 │
    │库、门卫、值班室│ │ │ │ │ │ │
    │(外墙) │ │ │ │ │ │ │
    ├────────┼──┼───┼─────────┼────┴───┼───┤
    │汽车槽车装卸台 │ │ │ │ │ │
    │(柱)(装卸口)│ 18 │ 20 │ 25 │ 30 │ 40 │
    ├────────┼──┴───┴─────────┴────────┼───┤
    2009-09-01 19:39:01

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(13条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐

动力燃气系统

返回版块

4.19 万条内容 · 110 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于动力专业英语

最近需要动力专业的英语翻译,用网上的翻译软件翻译,有较大差异,应该叫驴唇不对马嘴!有没有同志有动力专业的英语翻译,主要就是设备的!谢谢了!!!:'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10