土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 让热水池温度保持恒定

让热水池温度保持恒定

发布于:2009-08-29 17:57:29 来自:暖通空调/专家热线 1 6035 [复制转发]
我有个问题请教大家,一个热水池水温38度,让热水池水温度保持恒定,采用50度混合加热直接补水,在补水的同时热水池内直接溢流排出。热水池的总热损失已知Qs ,求50度的热水补水量?设计人采用热损失除以补水与池水差值Gb=Qs/(50-38)。我认为不正确,我认为根据已知热损失Qs ,先求出排水量:Gp=Qs /△tp 即Gp=Qs /38 因为:Gp=Gg,所以:Gg=Gp/△tg. 即 Gp=Qs /50 。 排出池外的热水为38度,△tp的T2温度设为0度。补水的热水为50度,△tp的T2温度设为0度。因都是直接排出,直接补到热水池内。
公式中 Gp---38度热水排水量 △tp---排水温度差 Gg---50度热水给水量 △tg---补水温度差
我有点混交了,也不知道是否那个正确了。请大家评定。很着急,请速评。

[ 本帖最后由 wangym531014 于 2009-8-29 18:03 编辑 ]
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

专家热线

返回版块

3548 条内容 · 54 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助! 地百叶问题!

有没有地百叶送风的资料,设计,施工工艺的均可以!谢谢了

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10