土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 正压送风风机入口是否要设置止回阀
请教大家,如果楼梯间是自垂百叶风口,正压送风风机处要设置止回阀吗,这个止回阀有什么作用,是防止风倒灌吗,审图的说自垂百叶风口密封效果不好,我觉得没有必要,如果阀门出现问题可就危险了,请高手解答

全部回答(65 )

  • liudianwei
    看了大家的评论,个人认为这个技术措施要求加这个阀门防止倒灌和消防无关,是为了建筑保温需要,北方有采暖的项目有必要加
    2016-10-17 11:49:17 来自 PC 评论 举报
  • qinweichun
    自垂百叶不需要
    2016-10-16 15:04:16 来自 PC 评论 举报
  • jiangjunjie4
    学习了,谢谢分享
    2014-07-04 23:23:04 来自 PC 评论 举报
  • jiangjunjie4
    自垂式百叶应该是不需要
    2014-07-04 23:12:04 来自 PC 评论 举报
  • com_com_nm
    如5楼说的,一台风机的正压送风什么情况下都是不用止回阀的
    2014-04-21 13:41:21 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(65条)