请教同程式和异程式的优缺点,谢谢.

全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • deathgod007
    deathgod007 沙发

    不用计算是不行的,但同程的优点就是这些,比异城易于水利平衡
    2005-09-15 14:44:15

    回复 举报
    赞同0
  • denggongjun
    denggongjun 板凳
    同程管比异程管流量分配比较合理.
    2005-09-15 14:01:15

    回复 举报
    赞同0
  • atbeijing2008
    atbeijing2008 地板


    同程也有阀门呀
    2005-09-15 12:01:15

    回复 举报
    赞同0
  • cuiguangy
    cuiguangy 4楼

    同意!
    2005-09-15 11:27:15

    回复 举报
    赞同0
  • dongzhesheng@co163
    不少人以为只要同程,不用进行水力计算就可达到设计流量要求。这其实不完全对,比如常用的风机盘管与6排或8排管的新风机组共用同程管系统,则有可能使新风机组水量达不到额定流量要求。
    须知:同程水系统的流量按需分配是建立在所有末端设备额定水阻相等或接近这个基础上的。没有这个基础谈同程的所谓优点就是认识有误。
    同理,当不同型号主机并联时,如果蒸发器、冷凝器的额定管阻有较大差距,也会引起水流量难以同时满足要求(除非人为用阀门调节),并联后额定水阻较大的主机的实际水流量将小于额定流量,额定水阻较小的主机的实际水流量将大于额定流量。