土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器的位置

断路器的位置

发布于:2009-08-20 11:25:20 来自:电气工程/断路器 6 1572 [复制转发]
断路器实验位置和工作位置的区别

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-8-20 17:22 编辑 ]

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • whb9501
    whb9501 沙发
    版主的回答很到位,支持
    2009-09-12 22:47:12

    回复 举报
    赞同0
  • dsq7758991
    dsq7758991 板凳
    支持版主 嘿嘿 还不够数啊 晕 够了吧
    2009-09-12 18:01:12

    回复 举报
    赞同0
  • swedi2667
    swedi2667 地板
    学习了哈哈哈哈哈哈:victory: :time:
    2009-08-29 17:48:29

    回复 举报
    赞同0
  • turouxue
    turouxue 4楼
    受教了,多谢了:) :loveliness: :handshake
    2009-08-26 08:09:26

    回复 举报
    赞同0
  • tank-----no.1
    试验位置:
    1、也可以说一次设备处于冷备用状态
    2、可以对断路器进行部分项目检查,对保护系统进行全部通电检测
    3、动静触头处于断开状态,断路器合闸,下出线不带电,这是最大的区别
    4、可以操作接地刀
    5、二次插头可以拔出
    6、断路器室门可以打开
    工作位置:
    1、本身有两种状态,热备用和运行
    2、没有调度许可,不能进行任何操作
    3、动静触头处于闭合状态,操作合闸,断路器下出线即带电,这是最大的区别
    4、无法操作接地刀
    5、二次插头无法拔出
    6、有的厂家生产的开关柜断路器室门无法打开


    多看看厂家说明书,这就不多说了。
    2009-08-21 23:14:21

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.25 万条内容 · 226 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

漏电断路器每天早上7点到7:30跳闸

    这几天接触到这样一件事,一个正泰160A的漏电断路器每天早上7点到7:30跳闸,跳闸后怎么也合不上,电源主线三火线经互感器接入漏电断路器和电表,漏电断路器出线分为十几路(每路均经过一个三相的D47断器通往各户经由电表后再经过一个三相的D47断路器,然后分成几路,有通往灯的有通向插座的,通向灯的经过一单相断路器,通向插座的经过一两相漏电断路器),现在的问题是每天早上7点到7:30,跳160A的漏电断路器,跳闸后怎么也合不上,将160A的漏电断路器出线的三相火线拆掉,仍合不上,经多次试验,将160A的漏电断路器出线的零线中的一路拆掉后,可以合上断路器,再将160A的漏电断路器出线的三相火线接上,又合不上闸了,后将其分出的十几路中的一路,通过其经过的断路器断开后,能合上160A的漏电断路器,经过查实,拆掉的那路零线与断开的那路线(共三火一零)是通往同一户的,过一个多小时后,再将断开的那路零线接上,没有跳闸,将断开的断路器合上,跳闸,只得又将通向这户的断器断开,但是零线没断,合上闸,正常,为了保证其它户正常用电,上午就没再找原因,到下午4点,合上通向这户的断路器,不跳闸,但是一开这户里的任何一与零线连接的用电器时,又跳闸,在数次合闸,跳闸后,发现开这户里的任何一与零线连接的用电器时不再跳闸,原因没找到,一切正常了,为了不影响其它户,在通向这户的线路上在电表后面加了一个德力西40A的漏电断路器(三相四线制的----四极),本以为再跳闸,应该跳这个40A的漏电断路器,可是一晚上没再跳闸,到了今天早上7点多,仍跳160A的漏电断路器,直到现在原因也没找到,为什么不跳每户自己的三相断路器,也不路40A的(三相四线制的----四极)断路器,而跳总的160A的断路器。