土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 冷却塔回水管电动调节阀的问题

冷却塔回水管电动调节阀的问题

发布于:2005-06-03 13:25:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
中央空调系统中在冷却塔回水管道中设计了一个电动阀门,由楼宇自控来控制,不知道做什么用?有谁知道告诉我!!
另外冷却塔供回水管道用不用保温?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • gdp
    gdp 沙发
    谢谢大家
    2005-06-16 16:45:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 608 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

板式和柱式钢制散热器比较

偶写的,对否?还要加什么?

回帖成功

经验值 +10