水下照明采用12V电源,不引出PE线,但民规12.9.3)要求辅助等电位联结,应将0、1及2区内下列所有外界可导电部分及外露可导电部分,用保护导体连接起来,并经过总接地端子与接地网相连,包括水下照明灯具的外壳、爬梯、扶手、给水口、排水口及变压器外壳等。搞不明白到底要不要做接地,个人认为应该做不接地地的局部等电位联结?希望各位发表高见!

全部回答(7 )

  • leon7777777
    楼主最后怎么做的呢   我是看SELV的相关要求是外露可导电部分要对地绝缘的  现在也很迷惑
    2018-12-21 14:36:21 来自 PC 评论 举报
  • conquerlk
    应该做不接地地的局部等电位联结
    2010-04-06 10:42:06 来自 PC 评论 举报
  • ccccyq
    按王厚余的说法,应不用做,因为做了反而会引入危险电压
    2010-03-10 16:34:10 来自 PC 评论 举报
  • 蛋腚
    应该做不接地地的局部等电位联结
    2010-02-12 16:24:12 来自 PC 评论 举报
  • fushilu22
    不用接地,不用接地啦:D
    2009-09-11 15:27:11 来自 PC 评论 举报