新版PKPM重大缺陷:节点域抗剪超限的问题

发布于:2009-08-17 19:07:17 来自:建筑结构/PKPM 139 111314 [复制转发]
关于节点域抗剪超限的问题
我做的工程是一级框架,在SATWE超配筋信息里显示部分柱节点域抗剪超限,
------------------------------------------------
| 第 4 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 1.00 |
------------------------------------------------
------------------------------------------------
| 第3 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 1.00 |
------------------------------------------------
------------------------------------------------
| 第2 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 1.00 |
------------------------------------------------
------------------------------------------------
| 第 1层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 1.00 |
------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C=20 ( 30)Vjx= -4513; FFC=0.35*FC*B*H=4298

我研究了一下,SATWE给出的信息,它是根据抗规附录D,(D.1.3)给出的,0.5实际上是0.3/0.85=0.3529,
但是规范上给出的正交梁的约束影响系数PKPM始终取1.0,
因为我的柱子是750x850的,正交的梁调整为一个方向为400x1000(与750柱边相交),450x1000(与850柱边相交),完全满足规范所规定的取1.5的条件,
但是计算软件还是给出:
N-C= 20 ( 30)Vjy= -4893. > FFC=0.35*fc*H*B= 4298.
这是实际上 FFC=0.3/0.8*1.5*fc*H*B=6447,应该是满足规范要求的。
PKPM工程部解释:软件可能没有考虑抗震规范上附录D,(D.1.3)给出的影响系数。
我不知道有没有别的人遇到过类似的情况。

全部回复(139)

只看楼主 我来说两句
  • wandful
    wandful 沙发
    学习了,谢谢
    2015-11-30 22:40:30

    回复 举报
    赞同0
  • sunda1209
    sunda1209 板凳
    T字形的正交梁,系数还是取1的,你可能是这种情况
    2014-12-16 09:50:16

    回复 举报
    赞同0
  • yangfeng0119
    yangfeng0119 地板
    tianzhu 发表于 2010-4-27 19:09 PKPM还没考虑梁偏心的节点核心宽度不能取柱截面宽的规定,即此情况PKPM节点核心区取大了,偏危险了。我好穷啊,下东西多了没土木币了。哎,可怜索取得太多,给予的太少
    2014-12-12 14:32:12

    回复 举报
    赞同0
  • chenjinbiao1990
    困扰中啊。。不好调,网上讲的,基本就是增大柱截面,提高砼强度,或者增大梁截面,梁加腋之类的,效果不明显啊。。
    2014-12-10 10:57:10

    回复 举报
    赞同0
  • 晴天娃娃2014
    这个问题 太让人头疼了啊
    2014-11-30 22:00:30

    回复 举报
    赞同0