阿法拉伐的板式换热器,目前已经使用4年了,在3月前发现换热器不换热了,具体情况为:
冷水源进水为10度冷水,出水20度;工艺要求板换出水为30度,而且循环使用,目前板换工艺进水与出水温度相同为39.5度。
感觉板换压根没有换热。
说明:系统没有结垢。环境温度为37度,工艺用水进出管道均为保温。
请各位给以指点,问题出在哪里???

全部回复(67)

只看楼主 我来说两句
  • mubieqing
    mubieqing 沙发
    不可能串了吧
    2011-08-02 16:00:02

    回复 举报
    赞同0
  • lcn5835015
    lcn5835015 板凳
    1)板式换热器冷源水与工艺水应该逆流交换,看你是以加热或者冷却为主,不管怎么样总是一组下进上出另一组上进下出);请检查有没有在维修过程当中将任意一组进出水方向装反了,导致热交换效果大打折扣;2)出水流速是否过高,造成交换过程时间太短,交换程度不够使出水温度太低?3)板式换热器要求垂直安装,在检修过程当中是否将换热器水平放置了?
    是不是有堵塞的冷水侧
    2011-05-14 06:27:14

    回复 举报
    赞同0
  • renlei705
    renlei705 地板
    是否有空气啊?
    2011-04-04 13:36:04

    回复 举报
    赞同0
  • chenkangdong
    即:1)板式换热器冷源水与工艺水应该逆流交换,看你是以加热或者冷却为主,不管怎么样总是一组下进上出另一组上进下出);请检查有没有在维修过程当中将任意一组进出水方向装反了,导致热交换效果大打折扣;2)出水流速是否过高,造成交换过程时间太短,交换程度不够使出水温度太低?3)板式换热器要求垂直安装,在检修过程当中是否将换热器水平放置了?
    2011-03-09 19:15:09

    回复 举报
    赞同0
  • xinlan1207
    xinlan1207 5楼
    我前段时间也遇到过类似的问题,首先考虑的是板换可能选小了,但已经遇到几年了,这个排除了;其次是压缩机性能,如热源侧温度太低了,使用铡的温度也起不来;还有建议清洗板换前的过滤网,并反冲板换