施耐德的C65断路器的样本上有这么一句话“当断路器的下级出现短路故障时,通过断路器的实际电流远小于其预期电流。”它上面还举了一个例子“对于额定电流为6A的C65断路器,当出口处预期的短路电流为5000A时,其实际通过断路器的电流将限制到不大于350A,即只有预期电流的7%。”请问各位仁兄,该怎么理解呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
yxgdsj
沙发
谢谢byecar
2005-06-03 11:04:03
赞同0
-
yxgdsj
板凳
谢谢,还想问一下,此断路器的额定电流选择和电涌保护器放电电流应该怎么配合·换句话说,设计中改怎么选型!