土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ 静压预应力管桩检测为三类桩,压桩过程无异常,终压力正常,承载力如何使用?
静压预应力管桩检测为三类桩,压桩过程中无异常,终压力也正常,有必要静载检测吗?承载力如何使用?

全部回答(6 )

  • logeintkgeng
    不错的资料,谢谢分享啊
    2016-11-30 17:26:30 来自 PC 评论 举报
  • thy1970
    目前管桩的检测没有较好的方法,小应变对横向裂纹较敏感,对竖向裂纹基本测不出来,对于III类桩,保险的办法是补桩
    2010-02-15 09:35:15 来自 PC 评论 举报
  • ourhongyu
    灌装没做过,大家继续讨论,深入一些,多学习学习
    以后可能会遇到呢,
    2010-02-12 11:32:12 来自 PC 评论 举报
  • ndxjy
    管桩的承载力是否能达到设计要求跟施工经验很有关,尤其是复压回弹控制情况。
    没有施工经验的话应该做静载实验进行检测。
    如果满足设计要求再作2楼的处理。
    2010-02-11 17:25:11 来自 PC 评论 举报
  • tanwehui2001
    检测4.7米管桩满足承载力要求为3600KN沉降1CM,2.9桩为3200KN沉降4CM,设计承载为1800KN,以此推算4米短桩承载力够不够
    2010-02-08 17:24:08 来自 PC 评论 举报