土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 发电机出口断路器无法合闸,怎么办?
某工程项目,有三台400V/1050kW发电机并机使用,由一台3150kVA升压变压器,升至10kV,作为厂内10kV系统备用电源。
现在的情况是:待发电机启动运行正常后,其中任一台出口断路器(额定电流2000A),合闸后立即跳闸。
在此请大家帮助分析这一现象是什么原因造成的?如何才能使断路器正常合闸?(排除系统绝缘问题)

全部回答(51 )

  • jhongsong123
    首先,楼主没有说明白,合闸时是否是通过检同期合闸(如果只是其中的一台发电机单独合闸就无所谓同期了)。
    其次:一般变压器的合闸励磁涌流比较大,如果不保护装置没有合理整定多不过励磁涌流肯定会跳闸。

    个人认为,可以通过一台发电机变压器组零起升压,带变压器运行然后将另外的变压器同期并列就可以。或者是将变压器用高压侧充电后,在低压侧并列也可以。如果是紧急情况下高压侧已经失电,并且发电机已经升压至额定电压,那么保护定值整定时应躲开变压器励磁涌流。
    2009-08-21 20:13:21 来自 PC 评论 举报
  • lingyanghust
    好,但是没看懂,不理解
    2012-03-23 21:32:23 来自 PC 评论 举报
  • 李兴龙机电科技

    老大,人家每台发电机一台出口断路器,看清楚喔。
    不过,对于1050kW的发电机,2000A的出口断路器是小了。
    2009-08-27 01:50:27 来自 PC 评论 举报
  • 李兴龙机电科技
    哈哈,支持北极光。:D
    2009-08-27 01:41:27 来自 PC 评论 举报
  • 红苹果
    :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol
    楼主真会忽悠人啊,还这么多人给忽悠住了。。。。算来算去的!
    2000A的断路器怎么能够不跳??
    2009-08-26 17:40:26 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(51条)
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.25 万条内容 · 244 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10