发电机出口断路器无法合闸,怎么办?
发电机出口断路器无法合闸,怎么办?
某工程项目,有三台400V/1050kW发电机并机使用,由一台3150kVA升压变压器,升至10kV,作为厂内10kV系统备用电源。
现在的情况是:待发电机启动运行正常后,其中任一台出口断路器(额定电流2000A),合闸后立即跳闸。
在此请大家帮助分析这一现象是什么原因造成的?如何才能使断路器正常合闸?(排除系统绝缘问题)
发布于
2009-08-08 09:13:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(51 )
jhongsong123
首先,楼主没有说明白,合闸时是否是通过检同期合闸(如果只是其中的一台发电机单独合闸就无所谓同期了)。
其次:一般变压器的合闸励磁涌流比较大,如果不保护装置没有合理整定多不过励磁涌流肯定会跳闸。
个人认为,可以通过一台发电机变压器组零起升压,带变压器运行然后将另外的变压器同期并列就可以。或者是将变压器用高压侧充电后,在低压侧并列也可以。如果是紧急情况下高压侧已经失电,并且发电机已经升压至额定电压,那么保护定值整定时应躲开变压器励磁涌流。
2009-08-21 20:13:21
来自 PC
评论
举报
lingyanghust
好,但是没看懂,不理解
2012-03-23 21:32:23
来自 PC
评论
举报
李兴龙机电科技
老大,人家每台发电机一台出口断路器,看清楚喔。
不过,对于1050kW的发电机,2000A的出口断路器是小了。
2009-08-27 01:50:27
来自 PC
评论
举报
李兴龙机电科技
哈哈,支持北极光。:D
2009-08-27 01:41:27
来自 PC
评论
举报
红苹果
:lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol
楼主真会忽悠人啊,还这么多人给忽悠住了。。。。算来算去的!
2000A的断路器怎么能够不跳??
2009-08-26 17:40:26
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(51条)
文章推荐
资料推荐
课程推荐
专辑推荐
lixuemin
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
8
回复
87
粉丝
1
+ 关注
私信
断路器
返回版块
7.25 万条内容 · 244 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(51 )
