变压器
14.14 万条内容 · 431 人订阅
阅读下一篇
求助 800kva的变压器 四台110kw的水泵,能直启吗
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
qq359879362
沙发
我跟楼上各位有不同意见,各位都是考虑能不能启动,我的意见是即便能启动也要大一级。我在变压器厂做过,“单个负荷大 选择太大的变压器负荷率太低 是一种浪费”这个思想我觉得 不对,如果电机启动频繁,刚变压器经常要承受短时的过载电流,另外,电机正常运行时,变压器也是一直满负荷运行,这样都会降低变压器的寿命,反而是一种浪费。
2013-01-16 08:41:16
赞同0
-
电气交流
板凳
单个负荷大 选择太大的变压器负荷率太低 是一种浪费
2013-01-15 22:39:15
赞同0
加载更多所以,如果楼主的负载是短暂不经常运行的话,只要能启动,变压器可以这么选择,如果是经常运行的负荷,建议放大变压器。
回复 举报
但是同时要保证启动性能 这个和高压侧的短路容量也有关联
回复 举报