室外电力电缆直埋需要做电缆井吗
室外电力电缆直埋需要做电缆井吗
室外电力电缆直埋需要做电缆井吗
发布于
2009-08-07 20:21:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
wajan817
铠装直埋不需要,直埋加手孔井麻烦又没用,但分支、过马路、进住宅区都要加手孔井。
2011-03-02 09:33:02
来自 PC
评论
举报
jk_duan
正常路段不需要,但要在路面做标示。过路、过墙等要穿管保护,保护管两端要设井。
2010-09-30 15:28:30
来自 PC
评论
举报
bird119
过街管道绿地与绿地间管道应在两端设置工作井,超
过50米时应增设工作井,灯杆处宜设置工作井。工作井应符合
下列规定:
井盖应有防盗措施;
井深不得小于1米,并应有渗水孔;
井宽不应小于700mm
城市道路照明工程施工及验收规程
2010-09-29 15:16:29
来自 PC
评论
举报
guo168519
是的,需要做的:lol
2009-10-16 11:03:16
来自 PC
评论
举报
雨霖铃
那接头处呢?
2009-10-12 10:06:12
来自 PC
评论
举报