土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 室外电力电缆直埋需要做电缆井吗
室外电力电缆直埋需要做电缆井吗

全部回答(16 )

  • wajan817
    铠装直埋不需要,直埋加手孔井麻烦又没用,但分支、过马路、进住宅区都要加手孔井。
    2011-03-02 09:33:02 来自 PC 评论 举报
  • jk_duan
    正常路段不需要,但要在路面做标示。过路、过墙等要穿管保护,保护管两端要设井。
    2010-09-30 15:28:30 来自 PC 评论 举报
  • bird119
    过街管道绿地与绿地间管道应在两端设置工作井,超
    过50米时应增设工作井,灯杆处宜设置工作井。工作井应符合
    下列规定:
    井盖应有防盗措施;
    井深不得小于1米,并应有渗水孔;
    井宽不应小于700mm
    城市道路照明工程施工及验收规程
    2010-09-29 15:16:29 来自 PC 评论 举报
  • guo168519
    是的,需要做的:lol
    2009-10-16 11:03:16 来自 PC 评论 举报
  • 雨霖铃

    那接头处呢?
    2009-10-12 10:06:12 来自 PC 评论 举报