求助 800kva的变压器 四台110kw的水泵,能直启吗
求助 800kva的变压器 四台110kw的水泵,能直启吗
求助 800kva的变压器 四台110kw的水泵,能直启吗
[
本帖最后由 haomao6538 于 2009-8-7 17:51 编辑
]
发布于
2009-08-07 17:49:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(43 )
yesonmo
软启动太贵了 ,不放心搞个降压启动好了也没有多少钱
2009-09-11 10:09:11
来自 PC
评论
举报
duyx1989
如果启动不是很频繁的话,完全可以,启动时母线电压没有降到85%以下,还可以尝试将变压器分接头提高一档
2009-09-10 20:07:10
来自 PC
评论
举报