我刚做监理不久,哪位高手能告诉我卫生间的排水管道做不做通球试验啊?

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • 知乎圆桌
    知乎圆桌 沙发
    本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-9-13 16:55 编辑 ljq_wolf 发表于 2009-9-14 20:59 卫生间每层先做灌水试验,在竣工交付之前还要与给水、卫生洁具同时做通水试验,试验合格后,按照立管编号对 …看了您的回复,有两点疑惑1:假如工程卫生间器具在竣工验收后由甲方自行采购安装,那竣工验收前是否需要做排水管的通水试验,因为通水试验需要借助给水和卫生洁具(如打开水龙头放水测试)2:支管是否需要做通球。如卫生间的地漏(2个地漏)和套管(洗脸盆和坐便器)都有连接到立管的支管,难道每层卫生间地漏和套管都要放球吗?那工程量就很大了。
    2014-09-13 16:52:13

    回复 举报
    赞同0
  • ljq_wolf
    ljq_wolf 板凳
    卫生间每层先做灌水试验,在竣工交付之前还要与给水、卫生洁具同时做通水试验,试验合格后,按照立管编号对立管及水平干管作通球试验,通球时将试验球从立管投入,在首层检查口接到后,再投入横干管,同时灌水,试验球从检查井冲出,即为合格。 球吗乒乓球就好 不要足球! 做的好的通毛巾都没问题
    2009-09-14 20:59:14

    回复 举报
    赞同0
  • miyue1231
    miyue1231 地板
    卫生间每层先做灌水试验,在竣工交付之前还要与给水、卫生洁具同时做通水试验,试验合格后,按照立管编号对立管及水平干管作通球试验,通球时将试验球从立管投入,在首层检查口接到后,再投入横干管,同时灌水,试验球从检查井冲出,即为合格。
    2009-09-14 14:27:14

    回复 举报
    赞同0
  • 零星
    零星 4楼
    为什么不做,灌水是灌水,通球是通球。管道里要是有块木头,水是可以下去的,但是会影响使用。
    2009-09-14 10:58:14

    回复 举报
    赞同0
  • majingsheng85
    通球试竣工验验收的时候是要做的
    2009-09-06 11:38:06

    回复 举报