先放个目录
PART1 概述
——塑壳断路器初步
——塑壳断路器的逻辑结构
——塑壳断路器的动作机构
PART 2分断
——电弧与灭弧
——限流技术与级联增强
——关键参数之Icu与Ics

PART 3保护
——故障电流
——保护脱扣器
——保护曲线
——电动机保护专用塑壳断路器

PART4 型号与命名

PART5 塑壳断路器那些名词术语

PART6 直流塑壳断路器 高电压塑壳断路器,

PART 7塑壳断路器的发展与展望
——塑壳断路器的生产与效验

大家顶顶,鼓励下。看看有没有人感兴趣。
从8号起,尽量每天写一个小专题。

[ 本帖最后由 ntsk 于 2009-8-14 22:17 编辑 ]

全部回复(394)

只看楼主 我来说两句
  • daihao119
    daihao119 沙发
    全看完了,也自己整理了下,感觉很不错,谢谢,期待继续出新内容:victory:
    2014-05-08 12:00:08

    回复 举报
    赞同0
  • 北大山人
    北大山人 板凳
    学习楼主,整理了一个word文档,上传。
    2014-05-01 20:02:01

    回复 举报
    赞同0
  • 天上飞的是
    必须赞一个
    2014-04-19 22:24:19

    回复 举报
    赞同0
  • niziqian007
    有种说法: 对否?

    四极断路器的中性极由于使用、制造方面要求“先合后分”,也就是说,每次断路器“合闸”或“分断”操作,中性极基本上都不承载电流,不会发生“拉弧”现象,久而久之,便会在中性极接触面上产生“膜电阻”现象,易造成中性极接触不良;反观三个相线极,每次断路器“合闸”或“分断”操作,均会由于“拉弧”现象将3个相线极接触面“烧”干净,在这方面,“拉弧”产生的弧光反而成为一件好事。因此,四极断路器的故障率远远超过三极断路器,其最主要的故障就是“断零”。”