请问天正的编组开关在哪里?
请问天正的编组开关在哪里?
各位大侠,画出的风管为成组,想删掉法兰没法删,请问,编组开关在哪里,谢谢!!!
发布于
2009-08-04 18:21:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
everskyss
楼上的我用的是8.0版,还有我用了pickstyle命令,把值改为0还是老样子,这个编组开关与天正有关系的,不是与CAD本身的!!!!!1
2009-08-10 22:09:10
来自 PC
评论
举报
onekm
这位是用的7.6版或以前的吧,8.0风管和法兰不是一体的,可以单独删除。
另外组开关是cad自身功能,命令是 pickstyle
0
不使用编组选择和关联填充选择
1
使用编组选择
2
使用关联填充选择
3
使用编组选择和关联填充选择
[
本帖最后由 onekm 于 2009-8-10 11:49 编辑
]
2009-08-10 11:48:10
来自 PC
评论
举报
everskyss
好像用了版主的命令不太好用,法兰还是继续有,后来我用了爆炸命令,把风管分解了,终于删了!不知道为什么不设置编组命令!
2009-08-05 21:01:05
来自 PC
评论
举报
my_home
1、风管下【打断合并】,可将两段风管合并为一,实现删除法兰;
2、如果想更换法兰样式或者去除法兰出头,可通过风管下【法兰】命令可实现。
2009-08-05 09:22:05
来自 PC
评论
举报
相关推荐
everskyss
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
26
回复
708
粉丝
6
+ 关注
私信
天正暖通
返回版块
5.11 万条内容 · 242 人订阅
猜你喜欢
请选择删除原因
广告违规推广
文章质量低劣
潜在侵权风险
用户重复发帖
发布违规挂靠
其他
提交
取消
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
这位是用的7.6版或以前的吧,8.0风管和法兰不是一体的,可以单独删除。
另外组开关是cad自身功能,命令是 pickstyle
0
不使用编组选择和关联填充选择
1
使用编组选择
2
使用关联填充选择
3
使用编组选择和关联填充选择
[ 本帖最后由 onekm 于 2009-8-10 11:49 编辑 ]
2、如果想更换法兰样式或者去除法兰出头,可通过风管下【法兰】命令可实现。