75kW以上的电机的回路问题

发布于:2005-05-31 17:14:31 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
规程要求75KW电机上PC段框架,如果用了框架断路器,那么,我觉得就不应该在用热继电器和接触器了,很多设计院也都是这么设计得。但是我碰到有的设计院要求仍然用热继电器和接触器,我觉得这样造成浪费不说,增加了许多问题。大家讨论讨论

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • 杰哥
    杰哥 沙发
    我们公司是这样做的。315KW的电机用空开都无所为了。 热继大于100A的话你可以用两个电流互感器,然后选3.2~5A的热继就可以了。对了。启动的时候最好不要让热继工作了。
    -------------------------------------------------------------------------------------
    老兄是干民用的吧,315kW早就用中压了!火力发电厂厂用电设计技术规定里有规定的。
    2005-07-13 14:35:13

    回复 举报
    赞同0
  • 杰哥
    杰哥 板凳
    我觉得如果要用接触器和热继电器,那么不如直接用塑壳断路器加接触器和热继电器,大家认为呢?
    2005-06-01 10:27:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 265 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

单母线分段并列运行的问题

三台发电机,1#、2#接于6KVI段母线上,送至1#主变,3#机接于6KVII段母线上,送至2#主变。两主变高压侧并联。6KV二段母线母联开关一般在分位。现因3#机不发无功,I、II段母线电压相差5%Ue。现想提高3#机的电压,拟二段母线并列运行,是否因此产生环流?可否并列运行?