土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防火分区为3900多平的地下车库防烟分区如何划分?急!

防火分区为3900多平的地下车库防烟分区如何划分?急!

发布于:2009-07-31 16:15:31 来自:暖通空调/通风排烟 126 66005 [复制转发]
现在本人有个工程,地下人防总共5900平米,分别3964平米、1936平米划分为两个防火分区,其中3964平的作为六级人防物资库防护单元,平时做车库,其余一个单元为二级人员掩蔽单元。3964平的车库如何划分他的防烟分区?我知道每个防烟分区的面积最大不能超过2000平,若采用顶板下突出500的粱来划分则有很多,550、650、750高的梁很多,不知道采用哪种方式划分比较好,请各位高手指点!!

全部回复(126)

只看楼主 我来说两句
  • 陈大亮
    陈大亮 沙发

    学习了,可以的

    2021-01-25 09:20:25

    回复 举报
    赞同0
  • aiyouhehe
    aiyouhehe 板凳

    学习了

    2018-04-11 09:15:11

    回复 举报
    赞同0
  • 花生cr
    花生cr 地板

    学习,学习再学习!

    2018-04-01 14:42:01

    回复 举报
    赞同0
  • keller870305
    哈哈,好多年前的帖子,来挖坟了。
    关于挡烟垂壁:《汽车库防火规范》GB50067-2014规定,“防烟分区可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.5m的梁划分”(8.2.2),那么对于高度大于500的梁,是否可以作为划分防烟分区的边界呢?参考本规范8.2.6条,“排烟口宜设在顶棚或靠近顶棚的墙面上”,由此可推断,从顶棚下突出不小于0.5m的梁来划分防烟分区,是基于排烟口设在顶棚或靠近顶棚的墙面上,即排烟口位于此梁的上方,对于排烟管沿梁底敷设,排烟口设于梁下的情况,本条不适用,需在梁下悬挂高于梁500的挡烟垂壁来划分。(此处的顶棚,是吊顶的顶,而非顶板的顶。)
    2017-11-14 17:24:14

    回复 举报
    赞同0
  • 卓越天涯
    好贴啊,大家的讨论使问题越来越清晰
    2015-10-27 11:56:27

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(126条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.72 万条内容 · 436 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

索斯风管在超市中的应用

索斯风管在超市中的应用索斯风管又被称作布袋风管、布风管、纤维织物风管、纤维织物空气分布器,是一种由特殊纤维织成的柔性空气分布系统(Air Dispersion),是替代传统送风管、风阀、散流器、绝热材料等的一种送出风末端系统。索斯风管是一种具有独特出风模式的新型送出风末端系统,它的主要依靠由空调箱出来的气流本身的静压和由动压转化而来的静压复得所得到的管内正压力将空气均匀的由纤维缝隙渗透和喷孔喷射出去,从而将空气送入室内。 索斯风管具有面式出风,风量大,可设计吹风感;整体送风均匀分布;防凝露;易清洁维护,健康环保;美观高档、色彩多样,个性化突出;重量轻,屋顶负重可忽略不计;系统运行宁静,改善环境品质;安装简单,缩短工程周期;安装灵活,可重复使用;系统成本全面节省,性价比高等种种优点。其广泛用于健身、商业、办公、住宅、生产厂房等空间较低的舒适性采暖及制冷双重需要的场所。

回帖成功

经验值 +10