我负责的一个项目MAU是通过蒸汽进行加湿,蒸汽由市政提供,1次侧入口压力为4KG,经过1次减压至2KG,2次减压至1KG提供给MAU,现在用过1段时间后发现在春秋季节温湿度变化大的情况下2次减压阀会失去控制(原先由DDC控制),需人去进行手动调节,蒸汽用量为3310KG/H,管径为100DN,减压阀为上海阀门厂产的Y43W型,请各位指教产生失控的原因及改善方法~~~~~~

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • hyypw
    hyypw 沙发
    以上回答统统是错的。
    流量小于额定流量的10%(spirax),减压阀就减不下来了,国产的更差,这才是根本原因。以上统统是错的,是流量的原因才反映到压力上。最好办法是两个减压阀并联,一个大一个小,通过0.1kg的压差实现自动切换和控制。
    2005-07-17 03:36:17

    回复 举报
    赞同0
  • fengshuo666666
    我們公司也有這種現象,可比你的大多了是DN200的閥門,第一次是因為減壓閥內部被異物卡死造成,這個閥門是從日本進口的,價格在RMB50000左右,最近一次是前幾天,請原廠工程師進行調試后已基本正常,所以分析故障為進入異物造成;同時你這種方式直接接入加濕罐即可(可與風櫃配套安裝)。