正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(13 )
主题
回复
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 608 人订阅
阅读下一篇
可以混合吗?在哪里可以找到国家的硬性规定?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
hyypw
沙发
以上回答统统是错的。
2005-07-17 03:36:17
赞同0
-
fengshuo666666
板凳
我們公司也有這種現象,可比你的大多了是DN200的閥門,第一次是因為減壓閥內部被異物卡死造成,這個閥門是從日本進口的,價格在RMB50000左右,最近一次是前幾天,請原廠工程師進行調試后已基本正常,所以分析故障為進入異物造成;同時你這種方式直接接入加濕罐即可(可與風櫃配套安裝)。
2005-06-09 16:14:09
赞同0
加载更多流量小于额定流量的10%(spirax),减压阀就减不下来了,国产的更差,这才是根本原因。以上统统是错的,是流量的原因才反映到压力上。最好办法是两个减压阀并联,一个大一个小,通过0.1kg的压差实现自动切换和控制。
回复 举报
回复 举报