大家好!现实工程中质量事故很多,而且大多事故发生的原因就是我们自己的一点小疏忽,使我们的辛苦工作付之东流,让人很是惋惜,因此在这里我希望大家把发生在身边的质量事故,无论大小,无论是什么原因造成的,都来汇集,让我们自己相互提醒、相互学习,避免类似的质量事故发生。同时让初学者们都引起重视,防止吃“二便苦”、受“二茬罪”。
我收集了以下几个事故案例,,在此先先抛砖引玉了:

事故1:某一个1000M2左右的单层厂房施工。在施工至车间顶板浇注混凝土时,在浇注过程中由于模板整体下沉150MM左右,该顶板全部报废,重新支模二次浇注。对当时的我(一个刚刚独立施工的工长)心理压力是相当大的。现在也是记忆由新啊。
事故原因:模板竖向支撑下部虽然通铺了木架板,可是木架板下的是失陷性相当严重的回填土,虽然回填时也考虑了模板竖向支撑受力,严格控制了回填质量。可是没有考虑砼施工前模板浇水,及砼自身泌水,所有水把木架板下的回填土完全侵泡,回填土已经不能承受施工荷载,及砼本身荷载。当时快浇注完毕才发现问题,我组织了10几了千斤顶也是无能为力。只能乘砼强度不高,拆模把砼全部捣除。真是让人难受。
处理办法:二次浇注时,在队长(现在的项目经理)的指导下,把所有支撑都受力在地梁上,不能直接受力于地梁上的支撑满绑扫地竿,传力到地梁上,施工时注意模板浇水湿润的控制,注意砼的塌落度控制,防止砼泌水过多。这样以后施工时才没有发生模板下沉现象。
(希望大家都来踊跃发言,同时,我会经常把我身边发生的其他质量事故发给大家)

事故2:当时另外一个工长施工的一个车间地梁发生向上折断事故。车间竣工后半年左右地梁上部的砌体产生垂直裂缝,派人挖开地梁后发现地梁已经完全折段,裂缝达30MM的通缝,地梁中间凸起,把地梁下部掏开后发现地梁下部有一块150直径的石灰块,看来它是祸首。分析后结论是地梁下部回填土时监督不利,以至于生石灰块混在回填土内,由于雨水侵透,使生石灰块熟化,产生膨胀硬生生的把截面350*700的地梁顶断。这么小的石灰块能产生这么大的力量,确实没想到啊。(石灰块是车间地基换灰土回填时留下来的)

事故3:去年在施工一个有梁式筏板基础钢筋时,为了节约钢筋、减少接头(规范要求同一截面钢筋接头百分率是25%),就和监理公司总监商议,总监口头答应可以适当放宽,因为规范上对此的说明也是“不宜”,等基础钢筋帮扎完毕后,市质检站和设计院、监理人员共同验筋,在验收中设计方就反对钢筋接头百分率放宽的做法,质检站也反对,验收没有通过,不得不根据设计院的整改方案,在钢筋接头处分类补强,最后反而多用了钢筋,而且花费了大量的人力,整正影响了2天工期,老板很不高兴,认为监理口头同意,没有及时的办理书面资料,当时我们也没有把责任往监理身上推(把所有问题都自己扛),我知道这种问题主要在我们施工人员一味的迎合老板的控制成本意图,自己没有主见的缘故。
所以说施工技术人员的关键是要有主见,没有主见工作起来真是被动啊,别人还觉得你没有能力,初学者一定要谨慎!

事故4: 我们在去年建水电站的时候,要建的引水洞有三个检修闸门井,标准段是用滑模浇筑的,因此需要先绑扎钢筋,都是由一家施工队伍来干的,前两个都还比较顺利,没什么大的问题,所以他们也就产生了大意的思想,第三个钢筋已经快到顶了,结果一天中午的时候几百吨的钢筋从上到下全都跨了下去,造成一死五伤,工期滞后了二个多月,分析原因教训是惨重的,主要是施工队伍为了抢工期,施工过程中简化了程序,周围的锚杆应该都要点焊的,他们只焊了几个点,绑扎的钢筋也不多,施工人员平常也没有多注意观察结构的整体的变形,力量一点点的积累,站筋终于承受不了重荷,出现了重大的质量事故,值得深

事故5:我们工程在施工地下室侧壁与围护之间回填土时,由于场地周转困难无法用黏土或其他好土回填并分层夯实,而采用楼层上清理出来的建筑垃圾回填。市政施工时虽然经过压路机反复压,但毕竟影响深度有限,竣工半年后由于沉降,造成台阶与主体脱开了5CM,影响了使用功能(台阶沿街面,上铺花岗岩,长130米),整改则涉及面很广,教训很大,提醒大家回填土工作不可忽视。

事故6:地下室侧壁与围护之间回填土时,没有用黏土或其他好土回填并分层夯实(场地原因),而采用楼层上清理出来的建筑垃圾回填。由于基坑围护采用喷锚方案,基坑围护与地下室侧壁之间形成封闭水槽,水无法流走或参透而建筑垃圾参透系数很大,雨季时水位很高,造成地下室侧壁内壁毛细水很多(侧壁迎水面虽涂刷氰凝作防水,但回填时没加保护),地下室地面有积水现象。
教训:1 黏土或其他好土回填并分层夯实
2 回填前做好防水层保护(破旧模板、砌砖、水泥砂浆等)
3 回填土工作在思想上要重视

事故7:我在施工市大十子百货新楼工程主体时,柱砼强度等级C40采用的是当时的525水泥,梁板砼强度等级C30,

全部回复(353)

只看楼主 我来说两句
  • wjphd
    wjphd 沙发
    直击彝良“7·21”灾情现场
    7月21日凌晨6点20分左右,许多人正在酣梦中,彝良县龙海乡双龙电站在小草坝乡大桥村修建的蓄水塘坝突然垮塌,8万立方米左右的蓄水猛然下泄,呼啸着冲向大桥村钻天、蜂子、小岩3个村民小组36户群众,高达1.5~2米的洪水,持续了大约10分钟,造成了重大人员伤亡(死亡16人、重伤1人、轻伤22人),直接经济损失464.2万元。





                       劫后余生的乡亲
      习惯早起的村民刘波这天正蹲在屋外,听到远处传来的巨大轰鸣声,他马上意识到这是洪水发出的声音,他立即反身进屋叫醒家人,然后一边跑一边叫喊:“洪水来了!洪水来了!”当他们跑到高一点的山坡上回头看时,整个村庄已被水全部淹没:面对突如其来的洪水似猛兽般袭来时,村民们吓得手忙脚乱,有的一个劲朝屋外跑,有的急忙从楼梯跑上楼顶,有的被水困住,只好用手牢牢抓住窗子的钢筋,生怕被洪水卷走。




      随着洪水渐渐消失,留下的只是一片洗劫后惨不忍睹的景象。据一些群众讲述,这类洪水来势凶猛,去得也快,只要冷静地挺过那几分钟,还是有生还的可能,刘波就亲眼看到一个抓住窗子上的铁杆而生还的人。他接着解释说,当大家回过神来时,发现家里的东西都被冲走了,许多村民也不见了踪影。
    灾区一片狼藉
     洪水冲刷后的村庄,家禽被卷走,大树被连根拔起,水泥电杆被拦腰折断,沙石覆盖了田地,庄稼成片倒下,洪水的走向依然很明显:至北向南,大概3公里左右。水势减弱的地方,房屋灌满了淤泥,墙壁上有明显的水位线痕迹。据家住山上的群众介绍,当洪水袭来时,声音巨大,力量罕见,成吨的石块在水里面打着滚冲到很远的地方,许多房屋顷刻间倒塌……
    紧急救援行动
      灾情发生后,各级各部门反应迅速,省政府副省长孔垂柱迅速赶赴灾区慰问受灾的干部群众;市委书记王建华、市长邓先培等领导亲临现场安排部署救灾工作;市、县两级政府及时安排40万元抢险救灾应急经费;市民政局一边调拨抢运救灾物资,一边向省民政厅请示汇报,最大限度地确保受灾群众当天有饭吃、有衣穿、有住处、有水喝。县、乡党委政府组织干部职工进村包户做灾民的思想工作,帮助清理房屋和善后工作。公安、武警、消防官兵、民兵应急分队以及部分单位干部职工500多人对失踪人员展开全力搜救。目前,受伤人员已得到及时救治,死者全部安葬,各类生活用品也发放到户,灾民房屋清淤和消毒工作全部结束,灾害造成的损失也基本查清。
    灾难面前的爱心美德
      灾害发生后,市、县领导抢在第一时间到达灾区,靠前指挥,迅速组织20多个单位260名干部职工、武警消防官兵以及300余名群众投入抢险救灾工作。小草坝乡党委、政府组织乡村干部、民兵、教师和其他群众赶赴现场施救,安抚受灾群众,就连邻近的龙安、龙海两个乡(镇)的民兵应急分队也赶来支援。现场上,到处都可以看到抢险救灾人员的身影,他们有的在做群众的稳定工作,有的在寻找失踪群众,有的在清理淤泥,有的在发放救灾钱、物。
      与此同时,全县各级各部门广泛开展了救灾募捐活动,许多干部、职工和个体工商户积极踊跃捐款捐物,仅22日一天就募集捐款24万多元,衣物2500多件。一些来彝良县出差的外地人也纷纷慷慨解囊,为救灾工作尽一份力。
    塘坝垮塌事出有因
      灾害发生的当天,按照市委、市政府领导的指示,市水利局、发改委立即组织技术人员赶赴现场,对塘坝垮塌、蓄水外泄的原因进行调查。经过调查鉴定,初步认定该塘坝为龙海乡双龙电站业主擅自修建的“三无”工程,导致垮塌的原因主要是:彝良县境内前期持续干旱、近期连降大到暴雨,且雨量集中(7月17日至20日,该县北部片区降雨量达140毫米),塘坝蓄水量猛增;该塘坝建于泥盆系地层中厚层状的石英砂岩上,岩层单斜构造倾向下游,岩石强风化,拱坝右坝端置于破碎带上;施工时清基开挖未将强风化岩体及破碎带全部清除;坝体砌石不符合块体技术要求,特别是拱坝的坝体填心部分不宜使用乱石浆砌;塘坝两端坝肩嵌入基岩深度不够,不能满足坝肩稳定要求。
      目前,垮塌塘坝的法人代表已投案自首。

    2005-08-04 09:21:04

    回复 举报
    赞同0
  • wjphd
    wjphd 板凳
    云南一电站施工中起重设备门机倾倒 14人死亡中新网8月2日电据国家安监总局消息,8月1日16时左右,中国水利水电建设集团公司第八工程局(中央企业)在云南省文山州谷拉水电站施工过程中,维修起重设备门机时,门机出现倾倒,目前已初步确认造成14人死亡,1人重伤,3人轻伤。


    疤痕和粉刺坑—不见了 乙肝患者能与爱人接吻吗

    毒品的克星吸毒者的救星 专题 不吃药-治高血压


      事故发生后,中国水利水电建设集团公司第八工程局有关领导和当地政府有关部门已赶赴事故现场组织开展抢救工作。


      事故原因正在调查中。
    http://news.qq.com/a/20050802/001389.htm
    2005-08-04 09:20:04

    回复 举报
    赞同0
  • wjphd
    wjphd 地板

    ^_^ 可以短信联系!
    2005-07-29 20:07:29

    回复 举报
    赞同0
  • wjphd
    wjphd 4楼
    10多米这么低的拱坝都上电视,损失大吗?
    (刚才在网上找到的)
    经昭通市工程技术鉴定专家组调查鉴定,彝良“7·21”灾害原因初步查明,地质破碎、连日暴雨、项目违规建设等综合因素导致了这一蓄水塘坝发生垮塌。目前,事件所涉及的4名主要责任人已被公安机关刑事拘留。
      彝良“7·21”灾害发生后,县委、县政府要求公安机关立即对灾害原因进行调查取证,并对可能涉及的有关责任人采取措施进行监控。同时,昭通市委、市政府高度重视,责成市水利局、发改委立即成立工程技术鉴定专家组,连夜赶赴现场,对塘坝垮塌原因进行调查。经调查了解到,垮塌的塘坝为彝良县龙海乡装机3200千瓦的双龙电站业主郑尚英修建在小草坝乡境内的蓄水塘坝。该塘坝坝高17.4米,坝顶宽1.8米,为浆砌石单曲拱坝,蓄水容量8万立方米,2003年4月动工修建,当年10月建成投入使用。经技术鉴定后初步认定,造成事故的原因是:一塘坝建于泥盆系地层中厚层状的石英砂岩上,右岸有一破碎带宽1至2米,岩石强风化,而塘坝拱坝右坝端就置于破碎带上。施工时清基开挖未将强风化岩体及破碎带全部清除。坝体砌石没有一定的块体要求,特别是拱坝坝体的填心部分不适宜地使用了浆砌乱石。塘坝两端坝肩嵌入基岩深度不够,不能满足坝肩稳定要求。

      双龙电站业主郑尚英22日在昆明向检察机关自首,23日晚被公安机关带到彝良县接受调查,目前已对其实施刑事拘留。同时,提供工程图纸的责任人、工程监理及工程承包人也被刑事拘留。(
    2005-07-26 20:26:26

    回复 举报
    赞同0
  • wjphd
    wjphd 5楼
    我想大家都懂点结构吧,其实在2002版规范前设计上就已经够保险的了,拿钢材强度取值来讲吧,二级钢取设计强度210MPA,实际抗拉强度都能达到260;三级钢取设计抗拉强度310MPA,但通常达到360-370MPA没问题,荷载上,恒载1.2的系数,活载1.4的系数,砼折减系数0.8,配合比上也保险。 如果照规范来施工,是绝对安全,减一点也没什么问题。但是我想说,在主体结构上各位最好不要在钢筋上去动脑筋,损失一根钢筋对受力的影响是巨大的,如果你没有谱的话,最好不要去动钢筋,我们这里的施工单位很少去偷钢筋的,基本上都是偷水泥。通常C20的砼按C13来配,没什么问题,装饰工程抹灰上砂浆配合比低一点,水泥少放一点,只要做工上过硬,不起砂,验收时外观好看也就过去了。一般来讲,一个5000平方米以上的工程有的施工单位能偷出1000吨水泥出来。1000吨水泥多少钱?大家算算就知道了,不是一笔小数目。
    我们一个工地,C25混凝土可以到40Mpa左右,让他们降低一点,没有敢冒险,国有企业就是这样,省的不是自己的。
    我说两句.我是刚进入工地才两年.我看见的这样事可不少..我们这地震裂度是6度..一个四个单元的小民宅..有二十八个构造柱是假的..平是砌砖时插着.浇砼时用塔吊提出来..当然是背着监理.七层下来还佘下二十八个钢筋笼子.
    那不有病吗?这28个笼子在其他地方也用不了,你余下4个笼子才是划算的。
    我见过在道路铺设底基层时,不按照要求的配级,施工单位采用远远大于设计的级配,从而节省了混凝土。我个人觉得,现在甲方或监理单位对偷工减料特别敏感,特别注意,有点没做好的,大帽子就扣下去“偷工减料”,看问题眼睛只盯着:这里居然少了一个箍筋,那里锚固长度少了2CM,给我重新干。
    我原来是干施工的,我绝对不会说,施工没有偷工减料,这样说不对。在做工程的过程中,一般工程特别是主体阶段(我指的不是那种修修补补,小打小闹的),大家主要做的思想,第一,就是基于,快速`简便`常规,另外加上管理上,工人熟练程度上的差异,所以在这种实际操作过程,有出现这种那种的误差或者也叫做错误,这种错误有可能造成材料节省,也有可能造成材料增加(材料节省的可能性会更大些),当然若是省了,大家就把它称为“偷工减料”,若是多了,则叫做管理无方,活该。
    第二,现在的管理部门太多了,甲方,监理,质检站,安检站,建设局,规划局,城监大队等,另外大检查,中检查,小检查,数不胜数,谁吃了熊心豹子胆,敢偷工减料,
    第三,从实际的例子来看,一些获得大奖的工程的材料用量是怎样的呢(这里指讨论偷工减料),我可以肯定的告诉大家,主要材料的用量大部分都会超,并不是说他们爱超,他们吧不得没超,只要符合规范,没有必要超嘛。
    第四,若是要偷工减料,象楼主所说的,这里省一个箍筋,那里省一个箍筋,那才省多少钱哪,我算一下给你听,一吨钢筋按3500元,箍筋设为通常的8MM,一米为1.38元,一个梁的箍筋按1.8M,一个箍筋才2.48元,每道梁少二个箍筋假设每层50道梁,那么一层共省了248元,这点钱够不够打点管理部门,使他们不去指出惊人的偷工减料。
    网上在线的大部分人可能属于管理部门或设计部门(施工单位的人没有时间上网,老板也不会让他们这么悠闲的),你们在未检查之前,脑袋的意识首先想的就是他们如何偷工减料,我得好好检查一下。
    当然我并不是说他们不偷工减料,特别是在装修阶段,这阶段相对来讲,管理部门更没什么管,而且重要性比主体降低,所以偷的会多一点,
    这是我的一点见解,也许我孤肉寡闻,见识短浅,望各位同行多批评,指正。
    2005-05-31 16:36:31