请教10kV变电站设计方面的问题,

发布于:2005-05-30 11:16:30 来自:电气工程/输变电工程 4 1754 [复制转发]
有一由网供的10kV小型变电站,企业自备低压发电机组,升到10kV电压后送至变电站的10kV母线,供电公司要求具有机械和电气两套闭锁装置,以防止企业反送电.倒电操作是在另一路电源停电后.且不并列运行.请教一个合理的设计方案..

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • 0725yanzhangjie
    现在的开关柜多半都有电气联锁,可以设置电网进线柜和自备电站的进线柜不可同时合闸,至于备自投,现在大多数厂家生产的备自投装置都可以根据运行的实际情况进行设置,不存在问题。
    2005-06-28 16:34:28

    回复 举报
    赞同0
  • nbtianan
    nbtianan 板凳
    是个互锁问题,很简单的,学业不精呵!
    2005-06-07 15:38:07

    回复 举报
    赞同0
  • zzchq
    zzchq 地板
    同意二楼的意见
    2005-06-02 08:07:02

    回复 举报
    赞同0
  • meibaoliangg
    采用备用电源自动投放装置就可以解决问题了。
    2005-05-31 22:45:31

    回复 举报
    赞同0