机械循环热水采暖的作用半径一般是多少啊
机械循环热水采暖的作用半径一般是多少啊
有人说是50米,有人说是100米。这个50米或是100米是指供水第一个暖气片距最远端暖气片的距离么。
发布于
2009-07-27 20:28:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
whoami2608
如果机械循环热水采暖的作用半径超过100米了 会怎样呢 末端会不热吗 有哪位大神 能给解答一下吗 如果加大循环泵的扬程 可以将机械循环热水采暖的作用半径(100米)增加吗?
2019-04-08 16:18:08
来自 PC
评论
举报
宋江
:lol:lol:lol:lol:lol:lol
2014-03-26 11:00:26
来自 PC
评论
举报
tgw901
相除后是166.7m啊,为何要规定室内热水供暖系统的总压力损失是10~20kPa呢?不懂
2009-08-28 11:19:28
来自 PC
评论
举报
vk3001h
相除就是了。人家已经写得很清楚了:系统总压力损失10~20KPa,也就是系统入口供回水管之间的损失,包括供回水干管、立管、散热器的全部损失。你难道不做水力计算么?算过的(哪怕只算过一遍)就该知道,在全系统水阻中散热器阻力是很小的,虽不至于到忽略不计的程度也差不多。之所以要有,不过是告诉别人:我考虑的是很细滴,没有落项滴。
2009-08-24 15:53:24
来自 PC
评论
举报
song74948
机械循环采暖的作用半径一般为七、八百米,热水管网的经济比摩阻,在设计供回水温度小于40度时,一般取60Pa/m,假设供暖半径八百米,乘以60Pa/m,供水压力损失48000Pa,近半公斤,这样整个外网压损1.2公斤左右(这里加上用户内部压损0.2),这样循环水泵至少要提供1.5公斤以上的压差才可以。
山东供热网
2009-08-16 17:39:16
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(10条)