土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ nlb求援

nlb求援

发布于:2009-07-27 12:52:27 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
这两张设计图,我和设计院双方争执不下,请各位同仁评论一下。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(70 )

只看楼主 我来说两句
  • nlb
    nlb 沙发
    回21楼x9999xp:
    我个人比较讨厌变压器与低压总柜之间用电缆连接(特别是大电流时),当然在不得已时也要用,这毕竟没有违法规范。
    一是变压器低压端子与低压总柜之间的短路(包括接地),只能由其高压柜的0.5s过流来保护,所以这段线路要越 短 越 好。
    二是电缆的故障率相对母线要高,特别是电缆压接头。因为我遇到过一次因低压总柜刀闸电源侧电缆压接头没压好而烧坏开关的,所以以后就十年怕井绳了。
    三是用电缆引到低压总柜电源侧比较乱,特别是双电缆时。
    这方面纯属个人喜好。
    2009-08-03 12:45:03

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 板凳
    谢谢各位的回复。
    回老周:
    高压柜下面那个门确实不合适,可以向右移,放在高压柜与变压器之间的位置,那样就不堵门了。高压柜多了一个,可以撤掉。
    在抚顺,变电所要由电业局垄断设计与施工。因为这个泵站把水泵控制系统布置在低压柜里了,电业局作不了,所以我们与电业局商定,低压总柜、变压器、高压柜由电业局负责设计与施工,以下部分由市政院负责设计,市政院在平面布置上给电业局留出安装位置。
    这是个小变电所,高压系统用高压负荷开关带熔断器完全能满足要求,其次采用固定高压柜配交流操作也可以。这个方案不但投资省,运行维护也简单。但电业局要求高压柜必须采用手车柜,微机综保,这样就要配直流屏了。对这个方案(特别是那个直流屏,故障率N高)我是深恶痛绝,用句脏话说,纯粹是没XX找俩茄子拎着。但这是由电业局领导定的,电业局设计院也没办法。在委托电业局设计时我还要与他们就这个问题协商,但在平面图上的位置还是要按他们的要求留。
    2009-08-03 12:18:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.11 万条内容 · 175 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

市政路灯照明布置图智能节能调控装置设计图

请各位前辈点评一下,找出其中的不足之处,好让小弟改进,谢谢!

回帖成功

经验值 +10