急!如何解决定压线低于楼房高度的问题
急!如何解决定压线低于楼房高度的问题
我们这儿有一住宅小区,绝大多数住宅楼为5层,四座为11层。小区内换热站定压线定在25米。请教各位大侠:1、采取什么措施,能使四座11层住宅楼供暖系统内的水不倒空?
2、对于这样的小区,定压线是按5层定还是11层定?
发布于
2005-05-28 23:15:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(25 )
wanghongwei428
可以分区设计啊。11高层用加压泵间接换热供暖
2009-06-19 15:45:19
来自 PC
评论
举报
baifan1968
低层部分按直供供热,高层部分用换热器按11层定压供热。
2005-07-02 05:46:02
来自 PC
评论
举报
sxc317
当然是按最高的建筑定压.可以在锅炉房内设置微机变频补水定压;也可以在最高建筑楼顶设置高位膨胀水箱定压.
2005-06-30 17:12:30
来自 PC
评论
举报
hantaisheng
有三种解决方式,一、如小区有换热站且散热器承压允许,可按高层定压,如和市政直接连接,则须咨询供热公司,二、可采取高直连方式,可向沈阳高直连供暖公司联系。三、最为稳妥的是分区供暖,在换热站内解决。
2005-06-26 18:37:26
来自 PC
评论
举报
huangshuo_521
分区吧---别在忧郁了!
2005-06-25 11:15:25
来自 PC
评论
举报
点击查看全部回答(25条)