土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 急!如何解决定压线低于楼房高度的问题
我们这儿有一住宅小区,绝大多数住宅楼为5层,四座为11层。小区内换热站定压线定在25米。请教各位大侠:1、采取什么措施,能使四座11层住宅楼供暖系统内的水不倒空?
2、对于这样的小区,定压线是按5层定还是11层定?

全部回答(25 )

  • wanghongwei428
    可以分区设计啊。11高层用加压泵间接换热供暖
    2009-06-19 15:45:19 来自 PC 评论 举报
  • baifan1968
    低层部分按直供供热,高层部分用换热器按11层定压供热。
    2005-07-02 05:46:02 来自 PC 评论 举报
  • sxc317
    当然是按最高的建筑定压.可以在锅炉房内设置微机变频补水定压;也可以在最高建筑楼顶设置高位膨胀水箱定压.
    2005-06-30 17:12:30 来自 PC 评论 举报
  • hantaisheng
    有三种解决方式,一、如小区有换热站且散热器承压允许,可按高层定压,如和市政直接连接,则须咨询供热公司,二、可采取高直连方式,可向沈阳高直连供暖公司联系。三、最为稳妥的是分区供暖,在换热站内解决。
    2005-06-26 18:37:26 来自 PC 评论 举报
  • huangshuo_521
    分区吧---别在忧郁了!
    2005-06-25 11:15:25 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(25条)