土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎样预留餐饮厨房用电量?

怎样预留餐饮厨房用电量?

发布于:2009-07-21 16:29:21 来自:电气工程/供配电技术 16 56063 [复制转发]
各位师傅,在下现设计一个1200平米的餐饮,厨房面积大约300平米左右,虽然厨房由专业厂家设计施工,但我们设计院还是要预留电量的,请问这个预留电量的标准是什么?有哪本规范上说了?请各位赐教!:Q

全部回复(16)

只看楼主 我来说两句
  • 天造地设
    天造地设 沙发
    学习,但是没看到可靠有说服力的回答!
    2013-11-05 15:07:05

    回复 举报
    赞同1
  • 电气交流
    电气交流 板凳
    个人觉得计算负荷在240kW+了!
    这个厨房300平米,应该是考虑很多摆放位置以及洗菜等位置!
    2017-08-31 11:30:31

    回复 举报
    赞同0
  • 迅捷斥候提莫
    fredy_g 发表于 2013-11-5 16:25 一般餐饮区包括用餐与厨房区,在没有参数的情况下,一般厨房按25%总面积预留建筑面积,用餐区则是75%。西 …谢谢大神,学习了
    2017-08-31 09:23:31

    回复 举报
    赞同0
  • hhuajing
    hhuajing 4楼
    厨房根据大小预留,300W~500W,大的取下限,小的取上限。
    2017-03-14 15:57:14

    回复 举报
    赞同0
  • 月中弓
    月中弓 5楼
    一般厨房按200W~300W/平米,预留建议按上限留
    2015-01-05 13:46:05

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(16条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.7 万条内容 · 1801 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

无功补偿中无功容量在不同电压、频率下的换算

在无功补偿中,标配的电容容量值都是指在额定状态下的电容值但是实际电力系统和标准额定都存在一定的偏差:比如:一台690V/50Hz/400Kvar/串7%电抗的无功补偿设备其内部电容名牌参数如下额定电压:800V额的频率:60Hz额定容量:400Kvar实际运行中总的电容值为:400Kvar*(50Hz*690V*690V)/(60Hz*800V*800V)=248Kvar