土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 建筑电气四级漏电开关

建筑电气四级漏电开关

发布于:2009-07-21 09:26:21 来自:电气工程/供配电技术 2 1588 [复制转发]
我在网易电气图纸中看了许多建筑电气的图纸, 我发现四级开关还是大量的采用, 比如好像一个开关是那种楼的进线, 或楼门单元的进线, 都是用的四级开关, 这样很容易断零啊? 是不是因为这些开关需要漏电保护, 而市场上只有4P的漏电, 而没有3P+N的漏电开关?
  • yh-87
    yh-87 沙发
    断零的危害在于相线不断的情况下,而四级开关动作后相线,零线全断开了,即切开的开关后段的电源输出,所以不会有什么不不好的情况发生了
    2009-07-22 00:02:22

    回复 举报
    赞同0
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    四极开关不一定是断开四个极的开关。

    谁说没有3P+N的漏电开关?这种开关最多,反而4P的漏电开关不多!!!!!!!

    DZ47LE系列、DZ15LE系列等等大把的3P+N漏电开关。

    通常住宅的总开关最好使用4P的开关。

    [ 本帖最后由 laohuituzi 于 2009-7-21 22:57 编辑 ]
    2009-07-21 22:56:21

    回复 举报
    赞同0