土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 气体灭火系统中,钢瓶间有什么特殊要求吗?
气体灭火系统中,钢瓶间有什么特殊要求吗?
灯具?钢瓶间里面要有人员观察的地方吗?

全部回答(6 )

  • lfzs1230
    谢谢斑竹!
    2005-05-30 09:39:30 来自 PC 评论 举报
  • 李兴龙机电科技
    其他的你还要不?
    气体灭火种类多了。
    2005-05-27 18:36:27 来自 PC 评论 举报
  • 李兴龙机电科技

    七氟丙烷:

    第6.1.1条 灭火系统的储存装置应由储存容器、容器阀、单向阀和集流管等组成。

    预制灭火装置的储存装置,应由储存容器、容器阀组成。

    第6.1.2条 在储存容器或容器阀上,应设安全泻压装置和压力表。组合分配系统的集流管,应设安全泻压装置。

    安全泻压装置的动作压力,应符合下列规定:

    1、储存压力为2.5 Mpa时,应为4.8±0.4 Mpa;

    2、储存压力为4.2 Mpa时,应为6.8±0.4 Mpa;

    第6.1.3条 在容器阀和集流管之间的管道上应设单向阀。单向阀与容器阀或单向阀与集流管之间应采用软管连接。储存容器

    和集流管应采用支架固定。

    第6.1.4条 备用量的储存容器与主用量的储存容器应连接在同一集流管上,并能切换使用。

    第6.1.5条 在储存装置上应设耐用的固定标牌。标明每个容器的编号、皮重、灭火剂名称、充装量、充装日期和储存压力等。

    第6.1.6条 储存装置宜设在靠近防护区的专用储瓶间内。该房间的耐火等级不应低于二级,室温应为-10~50℃,应有直接通

    向室外或疏散走道的出口。

    第6.1.7条 储存装置的布置,应便于操作、维修及防止阳光照射。操作面距墙面或两操作面之间的距离,不宜小于1m。

    6.2 管道部件与管道

    第6.2.1条 在通向每个防护区的灭火系统主管道上,应设压力讯号器或流量讯号器。

    第6.2.2条 在组合分配系统中,相对于每个防护区应设置控制灭火剂流向的选择阀,其公称直径应与该防护区灭火系统的主

    管道公称直径相等。

    选择阀的位置应靠近储存容器且便于操作。选择阀宜设有指明其工作防护区的标牌。

    第6.2.3条 喷头宜贴近防护区顶面安装,距顶面的最大距离不应大于0.5m。

    喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定:

    1、最大保护高度,不宜大于5.0m;

    2、最小保护高度,不宜小于0.5m;

    3、当防护区高度h<1.5m时,喷头的保护半径,不应大于3.5m;

    4、当防护区高度h≥1.5m时,喷头的保护半径,不应大于5.0m;

    第6.2.4条 喷头应以其喷射流量和保护半径进行合理配置,满足七氟丙烷在防护区均匀分布的要求。

    第6.2.5条 喷头应有表示其型号、规格的永久性标志。

    设置在有粉尘的防护区的喷头,应增设在喷射时自行脱落的防尘罩。

    第6.2.6条 管网管道及管道附件应能承受最高环境温度下的工作压力,并应符合下列规定:

    1、输送七氟丙烷的管道应采用无缝钢管。其质量应符号现行国家标准《冷拔或冷扎精密无缝钢管》和《无缝钢管》等的规定。

    无缝钢管内外应镀锌。

    2、输送七氟丙烷的管道安装在有腐蚀镀锌层的场所,宜采用不锈钢管。其质量应符合现行国家标准《不锈钢无缝钢管》的规定。

    3、输送启动气体的管道,宜采用铜管,其质量应符合国家标准《拉制铜管》的规定。

    4、管道的连接,当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接年;大于80mm时,宜采用法兰连接。钢制管道附件应内外

    镀锌。在有腐蚀镀锌层介质的场所,应采用铜合金或不锈钢的管道附件。
    2005-05-27 18:18:27 来自 PC 评论 举报
  • 李兴龙机电科技
    七氟丙烷:
    8 安全要求

    第8.0.1条 防护区应有足够宽的疏散通道和出口,保证人员在30S内能撤出防护区。

    第8.0.2条 经常有人工作的防护区,当人员不能在30S内撤出时,防护区七氟丙烷的灭火设计浓度必须不大与9%。

    第8.0.3条 防护区的疏散通道及出口,应设应急照明与疏散指示标志。防护区内应设火灾声报警器,必要时,可增设闪光报警器。

    防护区的入口处应设火灾声、光报警器和灭火剂喷放指示的门灯,以及防护区采用了七氟丙烷保护的标志牌。喷放门灯指示,应保持

    到防护区通风换气后手动去除。

    第8.0.4条 防护区的门应向外开启,并能自行关闭;疏散出口的门,必须能从防护区内打开。

    第8.0.5条 灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设机械排风装置,排风口宜设在防

    护区的下部并应直通室外。

    第8.0.6条 地下储瓶间应设机械排风装置,排风口应设下部直通室外。

    第8.0.7条 凡经过有爆炸危险的场所的管网系统,应设防静电接地。

    第8.0.8条 设有七氟丙烷灭火系统的建筑物,宜配置空气或氧气呼吸器。
    2005-05-27 18:16:27 来自 PC 评论 举报
  • 李兴龙机电科技
    CO2:
    2005-05-27 18:11:27 来自 PC 评论 举报