土木在线论坛 \ 建筑结构 \ SAP2000 \ 关于sap2000中的水池建模

关于sap2000中的水池建模

发布于:2009-07-19 10:49:19 来自:建筑结构/SAP2000 52 17279 [复制转发]
最近刚接到一个50mx40mx5m的三格水池,想采用sap2000建模分析,现遇到两个问题
1、如何考虑水池中柱的作用;
2、关于水池底板和土的作用;
求教各位大虾指点一二,若有实例或教程的话,希望能分享下,不胜感激。

全部回复(52)

只看楼主 我来说两句
  • marcowoo
    marcowoo 沙发
    详见使用指南,有实例。:lol
    可使用“地下结构”模板建模。池壁的土压、水压使用节点样式定义梯度荷载;底板使用面弹簧模拟土体,弹簧刚度系数为土体的基床系数K。

    地下水池:



    [ 本帖最后由 marcowoo 于 2009-12-13 04:45 编辑 ]
    2009-12-12 00:34:12

    回复 举报
    赞同3
  • yuqingsheng
    yuqingsheng 板凳
    谢谢楼主提供了好资料!
    2019-02-26 18:08:26

    回复 举报
    赞同0
  • boxin0724
    boxin0724 地板
    学习学习。。。。。。。。。
    2017-05-05 15:25:05

    回复 举报
    赞同0
  • 齐鲁大地
    marcowoo 发表于 2009-12-12 00:34 详见使用指南,有实例。可使用“地下结构”模板建模。池壁的土压、水压使用节点样式定义梯度荷载;底 …谢谢你的分享
    2017-04-18 16:10:18

    回复 举报
    赞同0
  • liulisisuo
    liulisisuo 5楼
    关于静水压力的施加,可以考虑这个。


    知识库首页 ->SAP2000 ->常见问题 ->施加静水压力荷载
    施加静水压力荷载
    编辑者:张志国,最近更新:2015/01/10 10:44:18
    问题描述:

    如何通过节点样式施加静水压力荷载呢?节点样式的两种指定类型在应用上各有什么样的优势呢?

    解答:

    静水压力荷载需要通过”节点样式 + 表面压力荷载“的方式进行施加。对于节点样式的指定可以采用两种方法,即:
    -------------
    我不能发链接,麻烦搜这段文字会看到完整的解答。
    2016-08-23 22:44:23

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(52条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

SAP2000

返回版块

3.12 万条内容 · 145 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

Sap2000精华贴集锦

1、 sap2000反应谱分析里有一个scale放大系数是怎么回事?应该怎么输入? 答:(1)scale不仅调峰值,整个加速度时程都会乘以这个系数。 marry11(2)新的抗震规范,规定了不同地震烈度下,多遇和罕遇地震对应的地震加速度时程曲线的最大值,如8度地区对应的设计基本地震加速度为0.16g。 marry11(3)scale就是个放大系数,让最后得到的数值为程序需要,比如在反应谱分析中,如果输入的地震系数,那么scale就是g(要注意单位,如果采用m,就输入9.8,如果是mm,就输入9800),如果反应谱直接输入了谱加速度,那么scale就是1。 在时程分析中也同理。 Xfjiang

回帖成功

经验值 +10