土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 制冷设计的参数问题(值得讨论)

制冷设计的参数问题(值得讨论)

发布于:2009-07-17 11:55:17 来自:暖通空调/零基础学地暖 7 1286 [复制转发]
在设计制冷系统时,一般知道制冷量,然后确定蒸发温度和冷凝温度,然后选压缩机,冷凝器......
但是我有一个问题想不通:

设计时,蒸发温度的确定是以制冷所需的最低温度为参考,设计中的制冷量也是相对于设计蒸发温度的。选用的冷凝器也正好是相对于设计蒸发温度的。
但是,在我设计的系统中,实际工作中,蒸发温度往往会比设计蒸发温度大,制冷量也比设计时的制冷量大(而且大很多),这个时候,冷凝器的热负载就严重不足了呀!
这个怎么解释?怎么解决啊?

全部回复(7)

只看楼主 我来说两句
  • bx1221
    bx1221 沙发
    除了6楼所述的启动过程中的情况,不应该出现楼主所述的问题,检查设计
    2010-01-20 13:30:20

    回复 举报
    赞同0
  • luodanwsk
    luodanwsk 板凳
    蒸发器选的不合适
    2010-01-16 23:19:16

    回复 举报
    赞同0
  • wybbyw
    wybbyw 地板
    楼主所说的问题确实存在,因为我们设计的蒸发温度是按最低蒸发温度来确定的,而制冷机在实际工作中比如说刚开机时候由于被冷却物质的温度高造成蒸发器的换热温差大,那么热力膨胀阀的开启度就会自动变大,就会造成蒸发温度略微偏高。当然制冷量也是升高的。此时冷凝器的热负荷是会变大的,如果冷凝器的换热量是按最低蒸发温度是的热负荷来设计的话那么此时的冷凝温度会自动升高也就楼主所的冷凝器的换热量不够引起的。个人认为冷凝器的换热量应该按最低蒸发温度下的热负荷乘以一个系数来满足刚开机时的冷凝不良的问题.
    2010-01-13 19:56:13

    回复 举报
    赞同0
  • goodwww2008
    :victory:
    2010-01-13 16:28:13

    回复 举报
    赞同0
  • zygy
    zygy 5楼
    lz最好举个例子说明下!!!1!!!!!!!!!!!!!
    2009-11-30 15:50:30

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(7条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.01 万条内容 · 89 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

压缩机高低压测量

请问在毛细管两端测量出来的高低压和在压缩机两端测量出来的高低压相差大吗?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10