土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 路灯的总开关是3P还是4P呢?

路灯的总开关是3P还是4P呢?

发布于:2009-07-16 14:17:16 来自:电气工程/市政公用工程 26 4846 [复制转发]
路灯的总开关是3P还是4P呢?,谢谢各位赐教

全部回复(26)

只看楼主 我来说两句
  • loafer32
    loafer32 沙发
    pe想进开关?
    2010-07-14 23:17:14

    回复 举报
    赞同0
  • ynkmtgd
    ynkmtgd 板凳
    路灯的总开关是3P还是4P?
    根据供电系统定,TN-C,TN-C-S,TN-S,TT
    2010-06-23 14:23:23

    回复 举报
    赞同0
  • xw8765
    xw8765 地板
    不加漏电的话,3P开关就可以,要是加三相漏电的话需要4P开关
    2010-05-20 10:08:20

    回复 举报
    赞同0
  • yuhu007_2000


    这个老兄说---PE线不经过开关。:lol 哪个规范说允许断PE线了?3P就断L1,L2,L3相线,4p就是增加断N线,不是PE线。建筑屋内因为很多末端用电(举例说以户为单位)公用N线,故如果你家总开关用的1P,检修时,断开总开关,户内相线是没有电了,但是其实你家N线是带电的(因为N线每家每户共用干线N线,如果前端三相平衡或基本平衡,N线电压也是很低的),所以,为什么规范中明确户内总开采用2p,就是这个道理。原理搞清楚了,来说路灯总配电箱或箱变总开关。对于路灯箱变来说,采用4p没有意义,原因是对于总开以下的用电来说,只有一个用电单位,那就是箱变后面的所有路灯,不存在共用N问题,断开L1L2L3相,后面都没电,N相也没电;对于室外路灯箱来说,就不一样了,因为N相从其他用电源引来,总配电箱处于一个系统用电的一个单位,N线前端可能有电。如室外路灯箱的N线不做重复接地,那么有肯定要断N线,不然检修的时候N线可能带电(此时的接地形式是TN-S或TT),如果N重复接地后,N就没必要断了,因为总配电箱N线是零电位。
    所以对于路灯箱变来说,用3P或4P都没问题;对于室外路灯配电箱来说,如果是TN-S形式(室外路灯配电箱处不做重复接地),那么采用4P。做了重复接地采用3p即可。
    2010-05-18 11:43:18

    回复 举报
    赞同0
  • maojb
    maojb 5楼
    我是做路灯的,都是用3P的,PE线不经过开关
    2010-05-17 10:26:17

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(26条)