土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ 应用midas,设计钢筋混凝土结构的配筋问题

应用midas,设计钢筋混凝土结构的配筋问题

发布于:2009-07-15 23:50:15 来自:建筑结构/MIDAS 27 15437 [复制转发]
向各位求助一个问题。
我是初学midas这个软件,使用的是midas gen 7.3.0版本。

最近在计算一个下部混凝土结构,网壳罩棚的体育馆结构。发现采用midas进行钢筋混凝土梁柱配筋计算后,出现了大量梁构件的红色不满足情况。

而实际上这些红色的构件并没有出现超筋的情况,举例来说,我在钢筋截面中定义了直径为8的二级钢筋作为箍筋,肢数为双肢箍。于是某些截面很大的梁就会出现红色信息,原因是箍筋不够。

显然,midas的配筋是根据我们给定的钢筋截面,进行配筋的,而不是像satwe那样直接输出所需要的钢筋面积。

midas中输出的钢筋配筋面积,也只是程序根据我们事先选择的钢筋截面,输出了实配钢筋面积,比如刚才讲的箍筋面积为双肢8mm二级钢的面积,而不是根据最大荷载工况下,输出实际需要的抵抗剪力所需的最小箍筋面积

这一点我感到很不方便,不知道是midas程序的原因,还是我对程序不了解,因此没有发现其中的巧妙方法

希望各位高手的指点,谢谢啊

全部回复(27)

只看楼主 我来说两句
  • cof1560151854185

    老哥,配箍率不足的问题解决了么

    2019-08-12 10:21:12

    回复 举报
    赞同0
  • lxshw
    lxshw 板凳
    顶一下:victory:
    2014-04-01 15:33:01

    回复 举报
    赞同0
  • qq1120837032
    qq1120837032 地板

    我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
    2014-03-23 13:56:23

    回复 举报
    赞同0
  • 大卫磕巴菲儿
    喜欢思考的好孩子
    2013-11-13 08:52:13

    回复 举报
    赞同0
  • daehgip
    daehgip 5楼
    都说GEN不太好用啊
    2013-11-11 15:35:11

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(27条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

MIDAS

返回版块

5.82 万条内容 · 238 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢索的材料定义--那位大侠可以帮我

如何定义钢丝绳(索),请高手指教!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10