土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于电渣压力焊最小能焊多少直径的钢筋。

关于电渣压力焊最小能焊多少直径的钢筋。

发布于:2005-05-26 20:58:26 来自:施工技术/建筑施工 15 35259 [复制转发]
我干了几个工地用电渣压力焊焊14的钢筋送检都有不合格的情况(包括复检),这个工地干脆规定16以上的用机械连接,14以下(含14)用冷搭(甲方也同意)。不知各位同仁所施工工地的这方面情况怎么样。如有好的经验可以交流交流!

全部回复(15)

只看楼主 我来说两句
  • yzl123
    yzl123 沙发
    技术问题,材料问题或许都有
    14肯定能焊
    2007-09-02 08:26:02

    回复 举报
    赞同0
  • shb_z
    shb_z 板凳
    竖向16~28采用电渣压力焊,32以上用套筒或直螺纹连接;水平方向12~25(不包括25的3级钢)采用闪光对焊,28以上(还有25的3级钢)采用套筒或直螺纹连接。
    2007-06-21 13:50:21

    回复 举报
    赞同0
  • shigongyuan
    shigongyuan 地板
    我们12的钢筋都是采用的电渣压力焊,同样是合格了的。
    2006-03-04 20:01:04

    回复 举报
    赞同0
  • lianxiang1234
    我就是这方面专业焊接队伍.上述所说的情况我们均碰见过.实际问题是出现在焊工的手法上的
    和钢筋问题并不大 ,我施工过民用建筑和大型建筑还有电站我们也施工不下5个了.所以我
    想告诉你的,钢筋从14的到40的我们都焊过.

    专业电渣压力焊队
    如有技术问题和难度大的施工请联系我们,电话13945278113
    2006-03-04 13:31:04

    回复 举报
    赞同0
  • fzs18109
    fzs18109 5楼
    楼主:
    从工程实际看,16、14的钢筋可以进行电渣压力焊,14的焊接难度比较大,先不说焊接的抗拉试验,就是接头的外观质量很难合格:即外观检查的2mm的错位、3度轴线偏差、4mm的焊苞,经常不能满足。所以多数焊工不能胜任。如果技术好的焊工,还是能焊出合格产品的。
    2005-09-22 22:10:22

    回复 举报
    赞同0