总断路器老跳闸是什么原因?
总断路器老跳闸是什么原因?
工程为教学楼,部分办公室。现办公室投入使用。总断路器老是调闸,甲方说要找原因,首先是设计,请大家帮忙!多指教。谢谢
发布于
2005-05-26 15:43:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
zuoxaomin
漏电动作。
2005-07-01 20:56:01
来自 PC
评论
举报
blackstone
为什么N,PE线混接断路器就会跳呢?
2005-07-01 18:51:01
来自 PC
评论
举报
waboe
那确实,不过最重要的是找到故障点
2005-07-01 16:40:01
来自 PC
评论
举报
lldmm
我这个施工单位还自做主张另加了一个配电箱,引出线是25的三相,但是从总断路器下来接的线是4的,断路器接的是20A的,还是单相。当时我就很奇怪,施工的那个小伙子还偷偷的和监理说剩了一段4的就接上了。还真行!比设计还有创艺。我没办法了,有大的备用他不用,用个小的。
2005-06-15 08:46:15
来自 PC
评论
举报
74lidw
若是总开关带漏电保护的,那么就要求所的出线分支回路也要带漏电保护,否则任何一支路有漏电现象都会造成总开关跳闸;我还遇到另外一种情况,当时在施工偷了一下懒,不同相线用了同一N线和PE线(本来都是单相负荷),这样只要送电就会跳闸。后检查就漏电保护的原故,我的分支是不带漏电的。后加了一组N线和PE线,问题就解决了。当然主要是N线的原故,N线经过了开关的。