土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 关于商务式大厦综合布线的问题

关于商务式大厦综合布线的问题

发布于:2005-05-26 09:58:26 来自:电气工程/建筑智能化 12 1549 [复制转发]
工程概况:杭州市的某一幢大厦,分为主楼和附楼;主楼高27层,每层有十个办公房间,弱电井道在中心部位,十个办公间环绕弱电井道.附楼高7层,每层有十二间办公室,两边各六间,中间为走道.甲方要求建立完善的六类网络通信系统,并且采用智能布线箱的形式.本人在每个办室放了一智能箱,在具体点位布置人,经理叫我采用"1个数据7个语音"的方式!主干采用6芯多模光纤,语音采用25对HYA,在主楼采用了每三层放置一个42U机柜,附楼每二层放置一个42U机柜!机房放在主楼一层!问:
一.在下的机房放置可否正确!
二.用24口或48口配线架时到底需不需要配置理线器.如果不配置行吗?理线器是否只起到理线的作用!
三.主楼和附楼的井道可能是结构设计时的差错,相互独立,不能连通(附楼的井道,在一层的时候就到底了,附楼地下室中同轴位置并无井道,但现在地下室已经竣工),现在我想让主楼和附楼相互通讯,是否可以采用预埋管路,穿光缆和主楼通讯?
四.机柜内应该要留多少的空间,一般42U的机柜可以管理多少个数据+语音点.
五.(这个另一个工程上的问题)一个大开间办公室,约300平方米,采用屏风式的办公位置,问此时的布线该如何布?甲方说不采用地插的形式,从桥架上沿墙走,总感觉墙里面的管线太多了!
麻烦请eman大人帮我解决一下,感激不尽!
拜谢!

全部回复(12)

只看楼主 我来说两句
  • soling
    soling 沙发
    学习了,刚从学校出来,好多东西都不懂呢
    2008-03-11 11:02:11

    回复 举报
    赞同0
  • szlinkyj
    szlinkyj 板凳
    理线器是一定要用的。否则做好的工程不好看。
    如果是用AVAYA的pm-2150-24的话,它是带理线架的。另外在最好也考虑一下网络设备使用的理线架
    每个机柜到底可以做多少个点,取决于你的配线架的大小,一般每2u/24口。另按1:1配置网络设备的安装位置。最后还要留2u做光设备的位置。
    另外:48口配线架最好配2个1U理线架。否则48根电缆无法放道1U的理线架里面去。
    2005-06-09 15:19:09

    回复 举报
    赞同0
  • szlinkyj
    szlinkyj 地板
    理线器是一定要用的。否则做好的工程不好看。
    如果是用AVAYA的pm-2150-24的话,它是带理线架的。另外在最好也考虑一下网络设备使用的理线架
    每个机柜到底可以做多少个点,取决于你的配线架的大小,一般每2u/24口。另按1:1配置网络设备的安装位置。最后还要留2u做光设备的位置
    2005-06-09 15:13:09

    回复 举报
    赞同0
  • che_wei1314
    我也是,真的很佩服eman,我是从来没有做过弱电,被赶鸭子上架接了一个楼,很是迷茫,还要多来这里看看eman的帖子啊。
    2005-05-30 14:32:30

    回复 举报
    赞同0
  • ljxiong_2
    ljxiong_2 5楼
    呵呵!谢谢!长见识了!哪次投标很怪!PDS这块业主压根就没包括在招标书范围!小道消息说,业主想省下这部分的钱(因为网通和电信都有这方面的业务,属于免费安装管线).后来业主就打电话过来叫我们给出个PDS方案,可是原来的施工图纸上也没有网络机房啊!~所以我们经理就让我自己隔一个房间出来,在隔房间的时候我就迷糊了!我不知道该放在几层好!所以想听听大家的意见。
    2005-05-30 11:57:30

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(12条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.32 万条内容 · 248 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

门禁系统

本人初涉电气,在搞毕业设计,可惜搞的不怎么传统,让我碰上了门禁,实在是没有头绪,因此在此求各位大哥给点意见,最好能提供点相关图纸,小弟不胜感激!!!!!!!!!!!!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10