土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 帮忙看看这个高厚比限值怎么算出的

帮忙看看这个高厚比限值怎么算出的

发布于:2005-05-25 23:02:25 来自:建筑结构/钢结构工程 4 3986 [复制转发]
门式刚架一段梁计算如下(用STS计算)
钢 梁 1
截面类型= 27; 布置角度= 0;计算长度: Lx= 23.82, Ly= 4.92
构件长度= 4.62; 计算长度系数: Ux= 5.15 Uy= 1.06
变截面 H 形截面 H: B1= 200, B2= 200, H1= 750, H2= 350 T1= 6 T2= 10 T3= 10
轴压截面分类:X轴:b类, Y轴:c类
验算规范: 门规CECS102:2002

......
考虑屈曲后强度强度计算应力比 = 0.629
抗剪强度计算应力比 = 0.156
平面内稳定最大应力 (N/mm*mm) = 141.49
平面内稳定计算最大应力比 = 0.658
平面外稳定最大应力(N/mm*mm) = 150.36
平面外稳定计算最大应力比 = 0.699

考虑屈曲后强度计算应力比 = 0.629 < 1.0
抗剪强度计算应力比 = 0.156 < 1.0
平面内稳定最大应力 < f= 215.00
平面外稳定最大应力 < f= 215.00
腹板高厚比 H0/TW= 88.33 > [H0/TW]= 68.40 (CECS102:2002) *****
(注:腹板高度变化= 86.5mm/m > 60 mm/m, 按不考虑受剪板幅屈曲后强度控制)
翼缘宽厚比 B/T = 9.70 < [B/T] = 15.00
请问上面高厚比[H0/TW]= 68.40是怎么算出的?按我对(CECS102:2002)第6.1.1第1条的理解,应是250才对呀?
望高手指点.

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • iloveu1314
    iloveu1314 沙发
    钢结构规范GB20017-2003 8.4.2 这是对实腹式柱的,其他没看见
    2006-07-13 10:57:13

    回复 举报
    赞同0
  • zuogong
    zuogong 板凳
    我想知道CECS102:2002中这种情况按不考虑受剪板幅屈曲后强度控制时, [H0/TW]= 68.40 是根据条文哪一条计算的.
    2005-05-27 22:24:27

    回复 举报
    赞同0
  • 牛逼闪闪放光芒
    (注:腹板高度变化= 86.5mm/m > 60 mm/m, 按不考虑受剪板幅屈曲后强度控制),这句话不是问题所在么?
    2005-05-27 20:59:27

    回复 举报
    赞同0
  • fxgg2004
    fxgg2004 4楼
    腹板高度变化应该控制在1/60,


    H1= 750, H2= 350 构件长度= 4.62

    此处超限
    2005-05-26 07:53:26

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

45.93 万条内容 · 772 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

3d3s在哪里可以下载,且可以用???

请问一下给位高手??

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10