《民用建筑电气设计规范-条文说明》(JGJ/T 16-92) 第14章 接地及安全 14.2 低压配电系统的接地形式和基本要求 14.2.3 保护线与中性线从某点分开后,就不允许有任何联系,这样做的目的有两个:其一是为了使漏电电流动作保护能正确动作;其二是为了使保护线上没有电流流过,以保证保护线乃至设备的外露可导电部分的电位限制在较低的水平,以利安全。至于中性线也应采取与相线绝缘水平相同导线,是为了避免系统的杂散电流对中性线产生影响,以保证漏电电流动作保护装置的正确动作,同时也有利于人身安全(因为即使在三项平衡条件下,由于3次及3的倍数次谐波的影响,中性线上仍有相当大的电流流过,因而也就伴随着电压的存在)。
我想规范中这样规定是有其道理的,如果你在TN-C-S系统之后重新合并PE线和N线,将来万一出现了问题后果可能很严重。针对你的问题,可以从TN-C进户处,PEN线未分成PE线和N线之前就把线路直接分配到其他建筑里,然后再分别各自做重复接地。否则一定要遵守规范。