土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 坚决慎用EPS!!!

坚决慎用EPS!!!

发布于:2009-07-08 11:24:08 来自:电气工程/供配电技术 217 30553 [复制转发]
对EPS要谨慎使用!!!
我单位有很多EPS,但由于各种原因,很多已经退出使用
EPS一定不能图设计方便和考虑上图费随便使用,最好用在小容量照明之类负荷上,原因:
一、EPS对使用环境要求高;要求通风良好,温度不能太高和太低。我单位前不久曾发生EPS通风不良,维护不善爆炸起火把整套EPS烧坏的案例。
二、EPS电池维护要求高,现在一般的物业管理公司或普通维护单位一方面不具备这方面的专业知识,二是嫌麻烦。本来设计寿命在2-4年的蓄电池很快老化失效!难以起到应急作用
三、EPS运行成本太贵。大容量的EPS一套蓄电池换下来多少钱,可想而知吧!
四、说EPS是绿色产品是不科学的。EPS蓄电池由于用量大,经常失效和更换,其造成的环境污染比柴油机过之而无不及!
五、EPS太贵。

全部回复(217)

只看楼主 我来说两句
  • nightfalls
    nightfalls 沙发
    完全同意这一观点~!动力慎用。
    2015-07-24 15:44:24

    回复 举报
    赞同0
  • xieengineer
    xieengineer 板凳
    支持!
    2014-02-23 10:13:23

    回复 举报
    赞同0
  • tyrone3000
    tyrone3000 地板
    EPS是什么东西?
    2013-09-19 15:05:19

    回复 举报
    赞同0
  • 老头子
    老头子 4楼
    同意楼主的观点。慎用!
    2013-04-22 12:40:22

    回复 举报
    赞同0
  • 水中央
    水中央 5楼
    说白了就是蓄电池不经济,污染大,维护费用高,我是觉得用在经常停电而且能使用次数比较多的地方可以,至于能用几年,就看设备质量和充放电时间了,现在的免维护的铅酸,胶体,锂电的大多数用个五六年是没有问题的,只要及时通风,清扫,别过度充放电还是可以的
    2013-04-22 11:14:22