土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 低温冷藏库R404A系统降不下温

低温冷藏库R404A系统降不下温

发布于:2009-07-07 11:14:07 来自:暖通空调/制冷技术 17 15265 [复制转发]
有做过R404A的系统吗?我们刚做了个小库,用404a的,很失败啊。具体是这样的:MTZ160机子,配DD100的国产冷风机,用5冷吨的专用膨胀阀,充进去20kg左右的氟利昂,拉了四五个小时温度降到2度左右,这时低压2.5公斤,高压16公斤,再怎么降,温度也下不来了,后来有从储液器处收回部分制冷剂,温度开始下降,降到-5℃左右的时候,低压2.3公斤,高压15.5公斤左右,温度再怎么降不下了
兄弟姐妹都帮帮分析下原因啊。
是低温冷藏库,库温在-18 - -20

全部回复(17)

只看楼主 我来说两句
  • cywhqf
    cywhqf 沙发
    chinakvjv 发表于 2010-2-5 13:14 刚完成一个工程,用R404 机组我用32P的,打-40度 空库40分钟打下来 这样的天气情况R404A什么牌子的质量好?浙江巨化的质量怎么样?我用在蒸发温度-35度的制冷系统。
    2014-04-26 11:54:26

    回复 举报
    赞同0
  • yzn1964
    yzn1964 板凳
    2011-11-29 21:34:29

    回复 举报
    赞同0
  • hqlqsbc
    hqlqsbc 地板
    先放掉一点雪种,-5度时,让低压到2KG,高压到15;再把膨胀阀调大,使高压14,低压2.5
    2011-04-25 01:48:25

    回复 举报
    赞同0
  • huangyunxin
    R404a是替代22的,查一下执力学性质表,一20的压力对应是多少,调整膨胀阀好了。
    2011-01-18 15:43:18

    回复 举报
    赞同0
  • andy830721
    andy830721 5楼
    这不是调试吗?本来就是边调边试,试到合格为止!
    2011-01-12 16:30:12

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(17条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.37 万条内容 · 573 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:小型冷库为何有的没有安装储氨器?

小型冷库为何有的没有安装储氨器?请教各位!

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10