请高手解答关于电动机零序电流保护整定的问题?

发布于:2009-06-23 11:34:23 来自:电气工程/继电保护 16 10070 [复制转发]
某厂10kV供电系统,有一台鼠笼型的10300KW的电动机,高压柜至电机有3根3×185mm2的电缆,100米。三根电缆穿越1零序电流互感器,互感器的变比为350/5.
求教零序电路如何整定(继电保护为微机保护)
还有的问题100米3×185mm2电缆的电容电流为0.14A,则3根3×185mm2电缆并列运行的电容电流应该是多少?
鼠笼型的电机的电容电流是不是可以忽略不及?

[ 本帖最后由 wensummer1980 于 2009-6-23 11:43 编辑 ]

全部回复(16)

只看楼主 我来说两句
  • zouhuijie
    zouhuijie 沙发
    我们从96年就大量使用了小电流选线装置,到2002年,其间发生了大量的系统接地事件,有金属的,高阻的,间歇的,小电流选线装置从来没有正确选中过一次(一点不夸张)。2002年我改用综保的方向性接地保护,每次都能正确动作。你说我会相信谁呢?
    2009-07-12 20:47:12

    回复 举报
    赞同0
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳
    躲过本回路的电容电流??
    凯装电缆外壳,必须单端接地。这样,流过非故障回路CT的接地电容工频电流为零。
    2009-07-12 15:48:12

    回复 举报
    赞同0
  • tcchezhong
    tcchezhong 地板
    宗保的动作条件是:金属性接地。
    非金属性接地,宗保装置只能叹气!:lol
    2009-07-12 15:38:12

    回复 举报
    赞同0
  • zouhuijie
    zouhuijie 4楼
    还在忽悠小电流选线系统啊
    2009-07-12 13:52:12

    回复 举报
    赞同0
  • tcchezhong
    tcchezhong 5楼
    不接地系统,用宗保进行零序保护,准确性很低,极易误动作!
    建议采用小电流选线系统。
    2009-07-11 23:27:11

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(16条)