土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请教该基础该如何处理?
小高层住宅带一层人防地下室,根据地质报告场地土质差别较大,持力层深度一端较浅处为-3.0m,另一端较深处为-6.0m。如做筏板基础是否应以最深处来定基础底标高,而地下室层高又不需要那么高?该如何处理,盼高手指教!

全部回答(6 )

  • xalan2005
    软弱土挖除置换砂石垫层是处理方法之一,但要注意垫层厚度不宜过大,特别是地下水位较高地段;
    可选方案还有其他地基处理方案,如砂石桩等.
    2005-05-23 09:12:23 来自 PC 评论 举报
  • superstar2202
    方法应该是可行的,不过你不是普通的建筑,还要考虑人防的问题,再说带底板的钢筋砼条基的计算挺复杂的,你要注意啊。建议还是用筏板比较好,你的地下室高度为3.4m,基础高度应该至少是800mm再加上素砼垫层100mm,可以按总的1000mm计算。还要预留地面做法可以按200mm计算,砂石垫层按800mm考虑,加起来总共为5.4M。你的最深为6.0M。这样算来超挖面积不是很大啊?超挖深度也不是很深啊?所以建议还是用筏板比较好的。
    2005-05-22 11:46:22 来自 PC 评论 举报
  • zysheng
    谢谢各位的热心解答。地下室高度为3.4m,如以地下室高度来定埋深,超挖面积很大(有一大半面积超挖),而且超挖深度很深。我设计时是把基础埋深取按最深点来定,筏板以上覆土回填至室内地坪标高。感觉有点浪费,现在想修改为带底板的钢筋砼条基,通过错台来调整基础埋深,不知是否可行?
    2005-05-22 09:24:22 来自 PC 评论 举报
  • ffpeng
    视土层的不同情况确定,埋深大一端也可采用墩式基础。
    2005-05-21 17:02:21 来自 PC 评论 举报
  • mahoud
    同意楼上所说,可以用土夹石或者砂夹石换填上来
    2005-05-21 11:04:21 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(6条)
相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。