土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 如何进行IG-541系统试压?
由于IG-541系统设计压力为15MPA,根据规范要求的1.5倍,其试压压力达到22.5MPA。所以,这么高的压力如何试压。请各位赐教!

全部回答(1 )

  • 伯大哥
    压力试验前应具备下列条件:
    1.试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合规定。
    2.待检部位尚未涂漆和绝热。
    3.管道的膨胀节已设置了临时约束装置。
    4.试验压力表已在周检期内,其精度不得低于1.5级,表的满刻度值应为被测最大压力的1.5~2倍,压力表不得少于两块。
    5.符合压力试验要求的液体或气体已经备齐。
    6.按试验的要求,管道已加固
    7.安全阀及仪表元件等已拆下。或隔离。试验方案已经批准并已经行了交底。
    一般做水压试验,应为减压孔板后管道工作压力的1.5倍。若不宜用水压试验的防护区,必须有设计单位和建设单位同意并采取有效的安全措施后方可采用压缩空气或氮气作气压强度试验。
    试验时,预试验压力宜为0.2MPa。应逐步缓慢增加压力当压力升至试验压力的50%时如未发现异状或泄漏,继续升压按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力。稳压10min再将压力降至设计压力,以发泡剂检查不泄漏为合格。
    2005-05-27 09:59:27 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.64 万条内容 · 308 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10